本帖最后由 电气小学徒01 于 2015-10-7 22:36 编辑 这是一个直流的闭锁装置额定电压是110V,我做了修改但搞不懂对不对。如果E8接正极,E9接负极,那加在装置上的电压是-110v吗?如果是会影响装置正常工作吗?换成E8接负极,E9接正极会不会更好?如果是220V交流应该怎么接?是E10必须接KMa,E8、E2接KMn吗?真心搞不清楚希望大神指点。
本帖最后由 电气小学徒01 于 2015-10-7 22:36 编辑
这是一个直流的闭锁装置额定电压是110V,我做了修改但搞不懂对不对。如果E8接正极,E9接负极,那加在装置上的电压是-110v吗?如果是会影响装置正常工作吗?换成E8接负极,E9接正极会不会更好?如果是220V交流应该怎么接?是E10必须接KMa,E8、E2接KMn吗?真心搞不清楚希望大神指点。
2楼
模块接线都是有说明书的,接触器常开还是常闭怎么控制按照说明书就行了
回复
3楼
本帖最后由 电气小学徒01 于 2015-10-8 09:27 编辑 小小小的小 发表于 2015-10-8 08:33 模块接线都是有说明书的,接触器常开还是常闭怎么控制按照说明书就行了我没有说明书,你能从原理上说一下吗
回复
4楼
这张图画的有些问题,一般来说直流电写110或220V的接线柱接正极,公共部分接负极,从这点来说你调换母线正负极是对的,但是闭锁接触器Ydc一般选择断火也就是断正极,也就是本来图纸的意思。直流电不要反接,直流设备一般都有二极管,单相导通,不存在你说的-110V,如果真存在也是错误接法,不要在工程上做实验。闭锁机构是防止设备误操作的保护机构,+KM,-KM母线来自直流屏由蓄电池工作的,没有交流。你仔细看看接触器Ydc的开闭点接线,你就懂了。
回复
5楼
本帖最后由 吃喝在工地 于 2015-10-8 12:25 编辑 wangzongfei0805 发表于 2015-10-8 11:38 这张图画的有些问题,一般来说直流电写110或220V的接线柱接正极,公共部分接负极,从这点来说你调换母线正负 …那个接正负的问题我懂了,现在你说的Ydc断火线我不太懂,Ydc是一个线圈,当上面的触点动作时,接通电路使其带电就闭锁,似乎不存在断的情况。还有就是这个装置可以接交流的,电源从低压柜引过来。我还想问如果接交流应该怎么接。
回复
6楼
能确认模块有哪几个是电源接入接线端,每个接线端是接什么的!
在图中,只能看到:COM(公共端),110V和220V三个端子,并没有标DC(直流)或AC(交流),还可以接交流,只是你在说,不知说的依据是从哪来的(因你说过没说明书)?
回复
7楼
本帖最后由 吃喝在工地 于 2015-10-8 16:43 编辑 ccc___ 发表于 2015-10-8 16:35 能确认模块有哪几个是电源接入接线端,每个接线端是接什么的!在图中,只能看到:COM(公共端),110V和 …我是想问,如果是是交流应该怎么接?不是想问可不可以接交流。你不需要知道可不可以接,你只需要告诉我,你知不知道怎么接。
回复
8楼
不好意思,偶不能肯定怎么接是对的,对于电子器件接电源,必须要确认电源是直流还是交流,接直流时必须要搞清楚哪个是+极,哪个是-极!
回复
9楼
吃喝在工地 发表于 2015-10-8 12:20 那个接正负的问题我懂了,现在你说的Ydc断火线我不太懂,Ydc是一个线圈,当上面的触点动作时,接通电路使 …你真想问怎么接交流的话,去找个提供交流装置的厂家,咨询一下(只要你有钱和时间,什么都不是问题,他们可以定制)。我们没见过交流的。
回复
10楼
1. 改法是对的。E8接+KM是不对的,应该是E8接-KM,E9接+KM,这是常规。
2. 你说的是“这是一个直流的闭锁装置额定电压是110V“,就应接直流。端子上也没有交流接线的端子嘛!
回复
11楼
zongch1939 发表于 2015-10-9 09:57 1. 改法是对的。E8接+KM是不对的,应该是E8接-KM,E9接+KM,这是常规。2. 你说的是“这是一个直流的闭锁装 …还有一份配电房的图纸,也是这个装置,材料表上写着额定电压AC220V,但图纸上接线是KMa和KMb,我想改过来接相电压,但不知道端口怎么接。
回复