6kV高压电动机电抗器启动二次图的问题
tnc
tnc Lv.10
2018年04月02日 16:49:53
只看楼主

6kV电动机,采用电抗器启动。启动时先闭合启动柜断路器,串入电抗器启动,然后通过时间继电器自动延时或者人工手动方式,闭合电动机运行柜,同时跳开启动柜切除电抗器。二次控制图如下: 问题:1、运行柜中合闸回路的2ZJ接点起什么作用?有人说2ZJ线圈前面的DL接点是来自于启动柜断路器的辅助点,如果这样能解释通,不过真的是这样吗? 2、运行柜中合闸回路的3SJ接点为什么是瞬时闭合、延时打开? 请各位同仁指点迷津,谢谢!

6kV电动机,采用电抗器启动。启动时先闭合启动柜断路器,串入电抗器启动,然后通过时间继电器自动延时或者人工手动方式,闭合电动机运行柜,同时跳开启动柜切除电抗器。二次控制图如下:

电机降压启动柜.png电机运行柜.png

问题:1、运行柜中合闸回路的2ZJ接点起什么作用?有人说2ZJ线圈前面的DL接点是来自于启动柜断路器的辅助点,如果这样能解释通,不过真的是这样吗?

2、运行柜中合闸回路的3SJ接点为什么是瞬时闭合、延时打开?

请各位同仁指点迷津,谢谢!

相关推荐

APP内打开