本帖最后由 chinazhz 于 2016-3-18 15:09 编辑 如图 1接公共 2启泵信号 3 停止信号 接的是浮 球 ,能实现手自动 。 不过手动启 恰好1 3 两端子短接的话 小继电器zj1 一直分 合 分合的 烧继电器。 求 高手出个更好的 一台水泵手自动控制的二次图纸?
本帖最后由 chinazhz 于 2016-3-18 15:09 编辑
如图 1接公共 2启泵信号 3 停止信号 接的是浮 球 ,能实现手自动 。 不过手动启 恰好1 3 两端子短接的话 小继电器zj1 一直分 合 分合的 烧继电器。 求 高手出个更好的 一台水泵手自动控制的二次图纸?
2楼
你的意思就是手动运行时ZJ不能工作,可以在手自动转换开关上找一组与自动档,同功能的触点加接在105上。
回复
3楼
1个浮球的话就不要ZJ1继电器了,高低位2个浮球的话,1个开点启动ZJ1(自锁),另1个球的闭点停止;就是1个当启动按钮,1个当停止按钮
回复
4楼
学习学习学习学习
回复
5楼
你手动运行时ZJ1就不工作。转换开关打到手动,104上就没电,只有打到自动时104上才能有电,ZJ1才能工作。估计不会出现你说的那种情况,除非接错线了。
回复
6楼
自动不要用中继过度,我没权限上传图纸,这个太简单了,自己琢磨一下就没问题
回复
7楼
学习学习学习
回复
8楼
处处留心皆学问,每天进步一点点。
回复
9楼
用ZJ1的辅助触点自锁就好了
回复
10楼
要加装一个继电器才行。否则你的继电器永不了多长时间的!
回复
11楼
兄弟:你应先检查 ZJ1线圈的电压是否适合你的电路?(例如线路电压是220V,ZJ1线圈的电压是24V.这必然会烧ZJ1线圈的)另外水泵用浮球的话,你要解决由于水的涌动使ZJ1不断分合的问题(你可以用手指式的小型浮球、或者在浮球周围装挡板防止水的涌动. 另外你可以考虑用三极的水位计。你的电路应在104与105之间并联一个ZJ1的常开自锁触头防止水的涌动令ZJ1来回吸合。最重要的一点是如果你的电路没接错线的话,而线路电压与ZJ1线圈电压合适的话是不会烧继电器的!
回复