本帖最后由 chinazhz 于 2016-3-18 15:09 编辑 如图 1接公共 2启泵信号 3 停止信号 接的是浮 球 ,能实现手自动 。 不过手动启 恰好1 3 两端子短接的话 小继电器zj1 一直分 合 分合的 烧继电器。 求 高手出个更好的 一台水泵手自动控制的二次图纸?
本帖最后由 chinazhz 于 2016-3-18 15:09 编辑
如图 1接公共 2启泵信号 3 停止信号 接的是浮 球 ,能实现手自动 。 不过手动启 恰好1 3 两端子短接的话 小继电器zj1 一直分 合 分合的 烧继电器。 求 高手出个更好的 一台水泵手自动控制的二次图纸?
22楼
谢谢楼主分享!
回复
23楼
106与102之间的ZJ1常闭触点拆除,直接短接,将ZJ1常闭触点串接在转换开关与104之间,这样自动时ZJ1动作时可以断开回路,手动时1与3短接时,ZJ1线圈得电动作,ZJ1常闭触点闭合,但不会断开ZJ1线圈电源,ZJ1就不会一直分合,分合的动作, 烧继电器了
21楼的要做如下改进:
ZJ1常闭触点串接在热继电器和N线之间,就ok了!
回复
24楼
谢谢楼主!我已下载成功,希望楼主以后多上传点这样的好资料
回复
25楼
谢谢楼主分享
回复
26楼
学习学习。感谢分享
回复
27楼
和各位大咖学习学习
回复
28楼
中间继电器一直动作是因为浮球触点在动啊
回复
29楼
一.在万能转换开关上手动位取一对动开点(自动位闭合)接中间继电器电源;
二.将中间继电器第二对常闭触点(如果有)串接手动停线路,实现半自动满水停。
回复
30楼
不能上传图片,你把转换开关移至102线上,公共端接C1,另外两端分别接手动回路启动按钮QD1和自锁触点C1后面和自动回路中间继电器常闭触头ZJ1后面。
回复
31楼
105#线的那个浮球换成常闭点,代换ZJ1的触点,把ZJ1去掉不要了。
106#线的浮球都没用继电器,那105#线的浮球也不用继电器。