荣老师,我现在有个项目是做菌类库房的,库房要求温度20℃,现在环境温度大概15度,调试R22 30匹冷凝机组要注意哪些地方,没什么经验,还请指教。加冷媒的时候是不是慢慢加,然后看库房温度和压力值?
荣老师,我现在有个项目是做菌类库房的,库房要求温度20℃,现在环境温度大概15度,调试R22 30匹冷凝机组要注意哪些地方,没什么经验,还请指教。加冷媒的时候是不是慢慢加,然后看库房温度和压力值?
2楼
咳咳,你这说的.库温要求20度,环境温度15度,那还开个蛋的冷凝机组:L
不过,还是帮你
@荣昌制冷 请版主帮你解答调机组:lol
回复
3楼
断的风筝线 发表于 2016-3-18 14:00 咳咳,你这说的.库温要求20度,环境温度15度,那还开个蛋的冷凝机组不过,还是帮你@荣昌制冷 请版主帮你 …我明白你的意思,但是库房是密闭的,不能引新风,只能通过机组降温
回复
4楼
邬daddywu 发表于 2016-3-18 14:25 我明白你的意思,但是库房是密闭的,不能引新风,只能通过机组降温放入菌类后,库房内的温度不会比要求温度还低吧?制冷系统的调试基本与高温库一致,高低压压力控制器必须按系统正常运行中的最高压力(高压)和最低压力(低压)调定好,油压压差控制器必须按压缩机的性能及使用规定设定好。系统安装完毕后,应按规定分别对系统进行试压、捡漏、排污和真空试验和测试,全部合格后,才能充注制冷剂。膨胀阀应保持出厂状态,或将膨胀阀的调节杆调至中间位置上,以后也不要随便调动。制冷剂的加注可分别进行:首先在全系统抽成真空状态下(抽真空时必须先将低压控制器短接),系统除通向大气和压缩机的吸排气阀关闭外,打开系统中的其它各阀,利用真空与氟瓶的压差,氟瓶可倒置,停机快速从低压侧向系统加注制冷剂,直到加注量到达时关闭加液阀。如果加注到系统压力与氟瓶压力相等(平衡)后还未达到加注量,应先关闭储液器(或水冷式冷凝器)的出液阀,打开压缩机的排气阀,开机后低容量运转,缓慢地开启压缩机的吸气阀,再缓慢地加载压缩机的容量,待全容量运转后缓慢地开启加液阀,继续补加制冷剂,直到达到标准量。运行中,当时库温下的蒸发温度的对应压力,应基本与压缩机的吸气压力相接近。这种0度以上的高温库,运行中系统的任何部位都不得有结霜现象出现!压缩机不得有液击现象出现!
回复
5楼
赞赞赞!
回复
7楼
荣昌制冷 发表于 2016-3-18 16:48 放入菌类后,库房内的温度不会比要求温度还低吧?制冷系统的调试基本与高温库一致,高低压压力控制器必 …非常感谢荣老师的详细答复。菌类生长会引起库房的快速升温,不利于菌类的生长。所以要用到我们的机组。另外,想问下如果库温要求是20℃,我按10度温差算蒸发温度,最终调试的低压压力大概是5.8公斤,这样合理吗?
回复
8楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-3-19 17:43 编辑 邬daddywu 发表于 2016-3-19 17:06 非常感谢荣老师的详细答复。菌类生长会引起库房的快速升温,不利于菌类的生长。所以要用到我们的机组。 …要求库温20度,蒸发温度约为15度左右,不会比库温低到10度的。则按15度时的对应压力0.790MPa绝对压力=0.690MPa表压≈6.9kg表压,扣除回气管路一定的压力损失,即库温在20度时,低压压力约为6~6.5kg表压左右。
回复
9楼
学习了,谢谢讲解
回复
10楼
非常感谢,真是受教育了
回复
11楼
学习了
回复
12楼
受教育了!
回复