寒冷地区裸露屋顶的消防管道保温措施
zx365
zx365 Lv.2
2016年03月18日 10:44:19
只看楼主

如题消防管道裸露屋顶,是否只需要做50厚岩棉保温即可?还是必须做电伴热保温?个人认为在持续冰冻温度下,仅仅岩棉保温保证率偏低,采取电伴热保温更保险一些。

如题
消防管道裸露屋顶,是否只需要做50厚岩棉保温即可?还是必须做电伴热保温?

个人认为在持续冰冻温度下,仅仅岩棉保温保证率偏低,采取电伴热保温更保险一些。

免费打赏
q-11az-0
2016年03月20日 12:32:26
2楼
应该做电伴热保温
回复
快乐的设计师
2016年03月20日 21:10:42
3楼
学习了,谢楼主分享
回复
yexinyou
2016年03月21日 17:30:15
4楼
本帖最后由 yexinyou 于 2016-3-21 17:31 编辑

回答这个问题之前,需要做个小小的说明。所谓的保温,其厚度与保温时效是有直接关系的,也就是说你多厚的保温对应的保温时间是固定的(假设环境是不变的);通俗点的理解是这样的,一个人在在室外的环境中,到底穿多少衣服是与他在室外待多少时间是有关系的,如果你穿的衣服自能支持你在室外待4个小时,那么你就不能在室外待6个小时。这个原因是保温材料的功能是延缓热量的散失,而不是阻止热量的散失,在没有热量补充的前提下,不如多厚的保温厚度,在一定的时间内,其原有的热量都会丧失殆尽,最后被冻,所以在得不到热量补充的情况下必须给管道补充热量,那么就是电伴热保温了。
在室内的时候,由于其环境情况是周而复始的,一般周期为一致四个小时,所以室内的保温厚度会比较小,其不做电伴热保温。
回复
灯泡丶
2016年03月22日 14:10:30
5楼
需要做电伴热吧
回复
我是你的影子
2016年03月23日 10:33:31
6楼
持续关注……
回复
zx365
2016年03月23日 18:29:44
7楼
yexinyou 发表于 2016-3-21 17:30 回答这个问题之前,需要做个小小的说明。所谓的保温,其厚度与保温时效是有直接关系的,也就是说你多厚的保 …迎刃而解!非常专业,把我长时间的困惑解决了。在这种情况只需要考虑持续低温时间即可,经过复杂核算就能搞定。
回复
lock0570
2016年03月24日 08:58:59
8楼
能做到室内就做到室内来:lol
回复
fanghuocailiao
2016年03月30日 11:06:13
9楼
路过,学习学习
回复
安琪麻麻
2016年03月30日 14:05:29
10楼
yexinyou 发表于 2016-3-21 17:30 回答这个问题之前,需要做个小小的说明。所谓的保温,其厚度与保温时效是有直接关系的,也就是说你多厚的保 …说的非常清楚
回复
lichangan1000
2016年04月01日 09:37:16
11楼
保温,首先是有温度可保。热水、蒸汽自身有温度。水管没温度,冻一次就零下了。连续冻需要多厚啊。干管(空管)是不错选择。
回复

相关推荐