请教各位前辈,有没有规定讲消防管道要做保温的啊
zhongnanwuyanzu
2011年10月17日 15:50:32
只看楼主

室内的消防给水管,室外的消防管道~~需不需要做保温啊~??

室内的消防给水管,室外的消防管道~~需不需要做保温啊~??
免费打赏
huangzhimin
2011年10月18日 11:45:51
2楼
可参见《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第8.2.8 条规定:室外消火栓的布置应符合下列规定:
。。。。。。
6 室外消火栓宜采用地上式消火栓。地上式消火栓应有1 个DN150 或DN100 和2 个DN65 的栓口。采用室外地下式消火栓时,应有DN100 和DN65 的栓口各1 个。寒冷地区设置的室外消火栓应有防冻措施;
。。。。。。
回复
jing_1027
2011年10月18日 15:44:17
3楼
寒冷地区的,只要是暴露在室外的,不管是栓,还是管,一定要做保温的
试想想,没有保温,冬天冻了,怎么保证消防出水?
回复
金——
2011年10月18日 23:05:25
4楼
室外消火栓可以做成地下式来防冻!
回复
tongtong906
2011年10月19日 08:52:27
5楼
顶楼问的好像是室内外消防管道需不需要保温吧,我做过一个工程 室内的都没说要保温,有一段在廊道的消防管道,审图说要保温措施。
回复
zhanghua81
2011年10月19日 21:18:13
6楼
室内一般不做保温,主要是看有没有冻裂的可能性,室内温度一般不会低于0度
回复
zhujt1
2011年10月19日 23:16:55
7楼
建规8.2有明确
回复
r115047722
2011年10月20日 09:57:19
8楼
恩,来看看,顺便顶顶楼主帖子。
回复
hejia2094
2011年10月20日 18:15:11
9楼
室外消火栓不管是地上式还是地下式,在寒冷地区栓体下方都会设置自动放水阀,阀的位置一般以冻土深度为准,是不用做保温的,寒冷地区室外消防管道如果在冻土深度以上加了保温也是不能防冻的,消防管道里都是死水,一天冻不了,2天、3天还是会冻,加保温只能减慢结冻速度,要么就埋地做足够的覆土厚度,要么钱多你就加电伴热
回复
金——
2011年10月21日 21:27:52
10楼
楼上说的没错,
回复
lr20032004
2011年10月24日 14:08:17
11楼
根据地区来定,按常理来说:寒冷地区,管道由可能受冻的地方都要做防冻处理!
回复

相关推荐

APP内打开