请问消防保温管道支架处需不需要木托?
lius945
lius945 Lv.3
2016年11月23日 11:29:57
只看楼主

消防管道保温时,支架是做到保温层里面还是外面啊?需不需像冷、热水管一样在管卡处加木托?有没有相关规范或是技术资料啊。

消防管道保温时,支架是做到保温层 里面还是外面啊
需不需像冷、热水管一样在管卡处 加木托?有没有相关规范或是技术资料啊。
给排水设计佬
2016年11月23日 12:25:09
2楼
我见过的支架都是做在保温层外的,至于木托可以参照热水管道的做法啊。
回复
toumingweixiao000
2016年11月23日 12:36:56
3楼
木托一般是用在空调水系统的,阻绝热传导,避免出现支架的冷凝水。
所以热水系统比较少用木托,支架处用木托固然可以减少一点热散失,但不用木托也未见能会增加多少,这点热损耗量是在设计时有计算到的。
所以,我的看法,不需要
回复
吴志鸿wx
2016年11月23日 14:44:50
4楼
空调水系统支架加装木托作用是防止冷桥产生,防止冷量流失,防止结露滴水。消防管道保温是为了防止外部天寒地冻将管道内部的水结冰涨裂管道,理论上支架部分接触管道不足于将管道冻裂,所以在这点上可以不加木托。如果天气转暖则因为管内温度较低这时候就形成冷桥了,支架的型钢将会结露滴水,当然北方湿度较低,这种情况较少出现。但是从施工美观角度而言,加了木托保温将比较美观,创优比较容易
回复
lius945
2016年11月23日 14:45:31
5楼
给排水设计佬 发表于 2016-11-23 12:25 我见过的支架都是做在保温层外的,至于木托可以参照热水管道的做法啊。如果支架做在保温层外面,支架处的保温层会不会被压坏或者压扁啊,毕竟不是所有的保温层都有足够的硬度吧?
回复
waterwold
2016年11月23日 21:25:45
6楼
吴志鸿wx 发表于 2016-11-23 14:44 空调水系统支架加装木托作用是防止冷桥产生,防止冷量流失,防止结露滴水。消防管道保温是为了防止外部天寒 …存在天寒地冻将管道内部的水结冰涨裂管道的话,管道肯定做保温了,要不就是喷淋中的预作用干式,或者干式消防管。更可能是夏季防止结露滴水的
回复

相关推荐

APP内打开