【每日——问与答】地震基本知识连载2016.03.18
曾晓峰
曾晓峰 Lv.14
2016年03月18日 09:05:09
只看楼主

本帖最后由 曾晓峰 于 2016-3-29 08:32 编辑 大家好! 希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言 , 言无不尽。 由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。 4.3.4变形缝的处理 (重点) ■■设计时为避免结构因温度变化和砼收缩而产生裂缝,须间隔一定距离设置温度伸缩缝;在高层与低层之间由于沉降量不同常设置沉降缝;抗震设防区建筑,层数、质量、刚度差异过大或有较大错层时,常设置抗震缝。温度伸缩缝、沉降缝、抗震缝把建筑划分为若干个结构独立单元。

本帖最后由 曾晓峰 于 2016-3-29 08:32 编辑

大家好!
希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言 , 言无不尽。
由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。

4.3.4变形缝的处理 (重点)
■■设计时为避免结构因温度变化和砼收缩而产生裂缝,须间隔一定距离设置温度伸缩缝;在高层与低层之间由于沉降量不同常设置沉降缝;抗震设防区建筑,层数、质量、刚度差异过大或有较大错层时,常设置抗震缝。温度伸缩缝、沉降缝、抗震缝把建筑划分为若干个结构独立单元。
建筑中的变形缝避免了结构产生的过大变形和与之引起的內力及抗震问题,但缺点是:
1)因缝两侧均须设剪力墙或柜架,不但增加造价也给使用带来不便。
2)立面处理不便。
3)地下室易渗漏。
4)【缝宽不足】时,当遭遇大地震,抗震缝两侧结构易发生碰撞。故:
《高》3.4.9要求“抗震设计时,高层建筑宜【调整平面形状】和【结构布置】,避免设置防震缝。……”
这里一定要【正确理解】《高》3.4.9避免设置防震缝,不是叫你单纯的不设或少设防震缝,而是要你【调整平面形状】和【结构布置】,避免设置防震缝。这点【非常重要】。有的“专家”讲学或著书只是照讲我照抄《高》3.4.9条,而未注意到《高》3.4.9条避免设置防震缝的条件“调整平面形状和结构布置”,给许多人或他本人也产生误区。

免费打赏
曾晓峰
2016年03月18日 09:07:43
2楼
4.3.4-1防震缝《高》3.4.10
■■抗震设防区高层建筑有下列情况之一时宜设防震缝:
1)平面长度戓外伸长度超过《高》3.4.3限制尺寸,又无采取【可靠】措施时。
2)各部位结构刚度相差较大或采用不同结构体系时;
3)各部位质量差距很大时;
4)各部位有较大错层时;
当结构设了防震缝时,缝宽【宜】大于《高》3.4.10的求,因当建筑遭遇大地震时,底部可能会进入塑性变形,房屋摇摆会加大很多,导致结构碰撞。
回复
聪聪鼠85015
2016年03月18日 09:28:19
3楼
是的,我以前就是盲目套用规范的这一条,而没注意它的前提条件是在调整平面形状和结构布置下,使得结构少设缝。但是现在的户型和建筑平面实在千奇百怪,有时想设缝但是方案 和建筑又不允许,再加上院里的老总也总是盲目迎合甲方,叫我们实在难做。
回复
曾晓峰
2016年03月18日 09:54:21
4楼
co-85015 发表于 2016-3-18 09:28 是的,我以前就是盲目套用规范的这一条,而没注意它的前提条件是在调整平面形状和结构布置下,使得结构少设 …说得很好,实在沒办法时,我们也只有出卖部份抗震方面的原则.
回复
小辉2
2016年03月18日 10:39:51
5楼
学习了,学习了,
回复
曾晓峰
2016年03月18日 12:00:21
6楼
小辉2 发表于 2016-3-18 10:39 学习了,学习了,非常感谢你的参与
回复
co1456904561673
2016年03月18日 16:44:56
7楼
写得好,学习了
回复
ytg123456
2016年03月22日 16:02:32
8楼
结构的精髓所在。
回复
曾晓峰
2016年03月22日 18:06:35
9楼
ytg123456 发表于 2016-3-22 16:02 结构的精髓所在。非常感谢你的参与
回复

相关推荐

APP内打开