请帮忙分析冷库异常状态原因,谢谢大家
gym510
gym510 Lv.7
2016年03月17日 00:07:30
来自于制冷技术
只看楼主

各位老师好,本人第一次进行冷库移机,移机前冷库运行正常,移机后机组运行参数出现异常,请大神帮忙分析故障原因,谢谢!1.冷库配置:冷库容积45立方米,用来存放冰淇淋,配置了5匹谷轮冷凝机组;冷凝器:冷却面积43平方米,制冷量12.8KW;蒸发器:蒸发面积:40平方米,名义制冷量8KW。2.移机后冷库运行至零下15度时,参数如下:库温-15度,蒸发压力(表压)0.5公斤;室外环境温度20度,冷凝压力(表压)12.5公斤,运行电流8.6A;

各位老师好,本人第一次进行冷库移机,移机前冷库运行正常,移机后机组运行参数出现异常,请大神帮忙分析故障原因,谢谢!
1.冷库配置:冷库容积45立方米,用来存放冰淇淋,配置了5匹谷轮冷凝机组;冷凝器:冷却面积43平方米,制冷量12.8KW;蒸发器:蒸发面积:40平方米,名义制冷量8KW。
2.移机后冷库运行至零下15度时,参数如下:
库温-15度,蒸发压力(表压)0.5公斤;
室外环境温度20度,冷凝压力(表压)12.5公斤,运行电流8.6A;
膨胀阀全部结冰,详见附图。
3.调试情况:膨胀阀若再调大一点,压缩机吸气口将迅速结霜,因担心压缩机液击,膨胀阀开度不敢调大。

20160308_192522.jpg

免费打赏
荣昌制冷
2016年03月18日 09:19:45
12楼
北京联通 发表于 2016-3-18 08:56 林刚兄弟如此提问,应单开帖或跟帖提问为好,这可以针对话题来解释.你一个人纠缠什么哦?谁理你了?整天答非所问,翻三倒四,反复纠缠,东拉西扯,胡乱套用,像贴膏药一样到处贴,实质性的东西说不了,有人理你吗?
回复
qq_1458272501175
2016年03月18日 11:49:22
13楼
学习下:专注生产研发冷库板/冷库门:择红旗制冷,选择放心咨询15922218312 小邱
回复
自由女神经
2016年03月23日 10:19:49
14楼
路过,飘走!!!
回复
hncjjwc
2016年03月24日 18:36:16
15楼
荣昌制冷 发表于 2016-3-17 13:47 先按我说的膨胀阀的安装情况检查一下,如果安装没问题,就把膨胀阀的调节杆应调至中间位置上(这是正常的 …问个问题:制冷剂不蒸发的时候,低压是否也会偏低啊?谢谢
回复
荣昌制冷
2016年03月24日 19:01:40
16楼
hncjjwc 发表于 2016-3-24 18:36 问个问题:制冷剂不蒸发的时候,低压是否也会偏低啊?谢谢制冷剂的压力在同一温度下气态和液态是一样的,所以在同一容器内和同一温度下蒸发和不蒸发压力是一样的。只是比容、比重、焓和熵气体与液体各不相同。
回复
hncjjwc
2016年03月25日 08:39:56
17楼
荣昌制冷 发表于 2016-3-24 19:01 制冷剂的压力在同一温度下气态和液态是一样的,所以在同一容器内和同一温度下蒸发和不蒸发压力是一样的。 …谢谢老师的回复
回复
hncjjwc
2016年03月25日 09:19:08
18楼
gym510 发表于 2016-3-17 18:30 好的,谢谢老师,我再试一下!你加大供液量低压还是很低吗
回复
co1453962987373
2016年03月25日 11:38:09
19楼
hncjjwc 发表于 2016-3-24 18:36 问个问题:制冷剂不蒸发的时候,低压是否也会偏低啊?谢谢低压侧液体完全蒸发,体积可增加200倍以上,如果低压侧管路液体蒸发不完全,回气带液,则压机会结霜,排气温度较低此时高低压力都会偏低.,所以蒸发器出口必须有5k左右的过热度
回复
荣昌制冷
2016年03月25日 12:28:49
20楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-3-25 12:38 编辑 北京联通 发表于 2016-3-25 11:38 低压侧液体完全蒸发,体积可增加200倍以上,如果低压侧管路液体蒸发不完全,回气带液,则压机会结霜,排气温 …自已不懂装懂,又在瞎说误导人了!制冷剂在不同的压力和温度下,液体和气体的比容是不同的。“蒸发器出口必须有5k左右的过热度”,说得既含糊又不切实际。正确地说,应该是蒸发器出口至压缩机吸气口间的回气过热度。这种过热度如果是5度左右,那压缩机就糟糕了!
回复
co1453962987373
2016年03月25日 14:07:33
21楼
本帖最后由 北京联通 于 2016-3-25 14:12 编辑

在膨胀阀节流系统里,国内出厂时的制冷能力,测试标准是蒸发器出口过热度为5度左右,
也就是在蒸发器出口管路上的感温包部位过热度为5k左右.,
不可随意调节螺杆,改变过热度
过热度太大,其蒸发器制冷效率偏低,
过热度太小,会引起低压偏低,甚至压机结霜.

蒸发器出口过热度的调节范围,国产膨胀阀是:
静止过热度3.5k,开启过热度4k

膨胀阀测试条件.jpg
回复

相关推荐

APP内打开