变压器漏油现象时常发生,变压器漏油位在规定的范围内,仍可继续运行或安排计划检修。但是变压器油渗漏严重,会影响变压器的使命。另外变压器油的油面过低,使套管引线和分接开关暴露于空气中,绝缘水平将大大降低,因此易引起击穿放电,造成重大事故。 变压器漏油原因分析 1.1焊缝渗油 油箱焊缝渗油。油箱焊缝渗油残余内应力,而且这种残余应力的分布,是很不均匀的,存在着高应力区 油箱在使用过程中,都要盛满油,而且油的重量高达数吨,加上吊装和运输过程中的振动,因此油箱又承受了相当大的外力作用焊缝高应力区,内应力与外应力叠加,造成焊接应力释放,产生微裂纹,进而导致渗漏油问题变压器的焊点多焊缝长,而油浸式变压器是以钢板焊接壳体为基础的多种焊接和连接的集合体一台31500kVA左右,因此渗漏途径可能较多余处,焊缝总长近20m左右,因此渗漏途径可能较多。
变压器漏油原因分析
1.1焊缝渗油
油箱焊缝渗油。油箱焊缝渗油残余内应力,而且这种残余应力的分布,是很不均匀的,存在着高应力区 油箱在使用过程中,都要盛满油,而且油的重量高达数吨,加上吊装和运输过程中的振动,因此油箱又承受了相当大的外力作用焊缝高应力区,内应力与外应力叠加,造成焊接应力释放,产生微裂纹,进而导致渗漏油问题变压器的焊点多焊缝长,而油浸式变压器是以钢板焊接壳体为基础的多种焊接和连接的集合体一台31500kVA左右,因此渗漏途径可能较多余处,焊缝总长近20m左右,因此渗漏途径可能较多。
1.2低压侧套管渗漏。
其原因是受母线拉伸和低压侧引线引出偏短,胶珠压在螺纹上。受母线拉伸时,可按规定对母线用伸缩节连接;如引线偏短,可重新调整引线引出长度;对调整引线有困难的,可在安装胶珠的各密封面加密封胶;为增大压紧力可将瓷质压帽换成铜质压帽。
1.3防爆管渗油。
防爆管是变压器内部发生故障导致变压器内部压力过大,避免变压器油箱破裂的安全措施。但防爆管的玻璃膜在变压器运行中由于振动容易破裂,又无法及时更换玻璃,潮气因此进入油箱,使绝缘油受潮,绝缘水平降低,危及设备的安全。为此,把防爆管拆除,改装压力释放阀即可。
1.4密封胶件老化、龟裂。
变形变压器渗漏多发生在连接处,而95%以上主要是由密封胶件引起的。密封胶件质量的好坏主要取决于它的耐油性能,耐油性能较差的,老化速度就较快,特别是在高温下,其老化速度就更快,极易引起密封件老化、龟裂,变质、变形,以至失效,造成变压器渗漏油。
1.5板式蝶阀质量欠佳
变压器另外一个经常发生渗漏的部位在板式蝶阀处,较早前生产的变压器,使用的普通板式蝶阀连接面比较粗糙、单薄,单层密封,属淘汰产品,极易引起变压器渗漏油。
1.6安装方法不当、托运不当
密封垫安装时,其压缩量不足或过大,压缩量不足时,变压器运行温度升高油变稀,造成变压器渗油,压缩量偏大,密封垫变形严重,老化加速使用寿命缩短。托运及施工运输过程中零部件发生碰撞以及不正确吊装运输,造成部件撞伤变形、焊口开焊、出现裂纹等,引起渗漏。