为验证基于JA模型的变压器直流偏磁仿真模型的有效性,对一单相模拟变压器在不同工况下的工作状态作仿真研究,并与实验数据对比。本部分的试验工作由广东电网公司电力科学研究院系统所完成。单相模拟变压器为按照1:50比例对250MVA变压器微缩制成,其主要参数:型号: D–50/0.231电压(V): 231±8%/231额定电流(A): 216.5/216.5空载损耗(kW): 0.2 短路阻抗(%): 7.85
单相模拟变压器为按照1:50比例对250MVA变压器微缩制成,其主要参数:
型号: D–50/0.231
电压(V): 231±8%/231
额定电流(A): 216.5/216.5
空载损耗(kW): 0.2
短路阻抗(%): 7.85
线圈匝数(HV/LV): 64/64
铁心用硅钢片型号: 30RGH120
试验电路的主体为模拟变压器、调压器和直流电源Udc。调压器用来控制模拟变压器原方交流电压,直流电源Udc配合可调电阻Rdc给模拟变压器提供产生直流偏磁的直流电流。开关S1和S2控制直流电流产生支路的投入和退出,用来控制直流电流的有无。试验中测量模拟变压器的原方电压、电流和副方电压、电流。
仿真计算中JA模型参数为:MS = 1.6 106, = 3 105,a = 15.1,K = 7,c = 0.65。