配电变压器什么时候用10.5/0.4的变比?现实情况较复杂,下面详细说
small谷
small谷 Lv.2
2016年03月10日 15:04:35
只看楼主

地方上习惯性用10.5/0.4变比的,理由是地区电网电压是10.5。然而电网的标准电压应该是10kV。而且10/0.4的变压器多抽头也可以满足10.5kV电压等级。想问下地方上这样配置变压器合理吗?地区电网电压选择10.5kV等级可能是哪些原因?

地方上习惯性用10.5/0.4变比的,理由是地区电网电压是10.5。
然而电网的标准电压应该是10kV。而且10/0.4的变压器多抽头也可以满足10.5kV电压等级。
想问下地方上这样配置变压器合理吗?地区电网电压选择10.5kV等级可能是哪些原因?

免费打赏
niziqian007
2016年03月10日 15:19:37
2楼
10KV配电变压器高压侧额定电压一般按10KV选择,但是也可以选择10.5或11KV,根据实际情况核算即可。
回复
beida_energy
2016年03月10日 16:10:55
3楼
因为供电线路始端的电压是有意抬高的,比如,升高到10.5KV,那么你如果在线路始端你的变压器的分接开关也必须与之配合才行。
一般变压器出厂默认为10KV,即在中间抽头位置。
回复
zh_yong999
2016年03月10日 16:31:58
4楼
10kV为系统标称电压,在10kV系统上从电源侧至负荷端,电压数值是降低的,但基本上在10kV上下有限范围内。
变压器是一类特殊的电气设备,其一次侧可看做用电负荷,二次侧可看做电源。若变压器距发电系统近时,选10.5kV,若变压器远离发电系统,其安设点的电压基本上为10kV,电压可选10kV
回复
small谷
2016年03月10日 17:38:17
5楼
变压器有多抽头的,10kV变压器可以接入10.5kV的,只是中间抽头为10kV。然后问题有没有回答下或者一起推测讨论下
回复
small谷
2016年03月16日 17:01:01
6楼
顶一下,欢迎讨论=。=
回复
electricity
2016年03月16日 19:17:43
7楼
zh_yong999 发表于 2016-3-10 16:31 10kV为系统标称电压,在10kV系统上从电源侧至负荷端,电压数值是降低的,但基本上在10kV上下有 …正解!。。。。。。。。。。。。。。。
回复
a396673967
2016年03月17日 09:43:17
8楼
多谢楼主分享
回复