半埋式消防水池及泵房
creamcloud
creamcloud Lv.2
2016年03月09日 16:20:55
只看楼主

半埋式消防水池及泵房建立模型时,水池的钢筋混凝土墙要如何考虑,直接建立模型会导致剪重比不满足,还有就是模型的有效质量系数过低,该怎么办?

半埋式消防水池及泵房建立模型时,水池的钢筋混凝土墙要如何考虑,直接建立模型会导致剪重比不满足,还有就是模型的有效质量系数过低,该怎么办?
mokatsch
2016年03月09日 17:07:58
2楼
本帖最后由 mokatsch 于 2016-3-9 17:37 编辑

额,,,,这样小的构筑物,仅可按构筑物规范进行抗震设计就好,,,
应该将水池池壁跟框架部分一起建模,没必要分开。。。。水池池壁按200厚就好了。。
回复
mokatsch
2016年03月09日 17:38:50
3楼
左边的矮墙,,没必要做成混凝土的啊,,,砖砌就好。。。。。

回复
zhuishawoniu
2016年03月09日 19:42:11
5楼
这么小的东西,根据水池取个壁厚,理正简化算下就行了,没必要模型建那么细
回复
wkg_kb
2016年03月09日 19:47:18
6楼
里正算算墙,大概画画就行了,不至于剪重比什么的。
回复
wxf20072008
2016年03月09日 21:33:45
7楼
我也是觉得你考虑的太复杂了
回复
一只猫的监狱
2016年03月09日 22:20:45
8楼
理正有一个水池计算。既然是半埋式你就要考虑土的侧压力的。
回复
creamcloud
2016年03月10日 10:23:32
9楼
mokatsch 发表于 2016-3-9 17:38 左边的矮墙,,没必要做成混凝土的啊,,,砖砌就好。。。。。有水压力和土压力
回复
creamcloud
2016年03月10日 10:24:34
10楼
zhuishawoniu 发表于 2016-3-9 19:42 这么小的东西,根据水池取个壁厚,理正简化算下就行了,没必要模型建那么细左边的泵房还的计算呀,小框架
回复
creamcloud
2016年03月10日 10:25:24
11楼
wkg_kb 发表于 2016-3-9 19:47 里正算算墙,大概画画就行了,不至于剪重比什么的。要审图的,不能随便算算呀
回复
creamcloud
2016年03月10日 10:26:40
12楼
wxf20072008 发表于 2016-3-9 21:33 我也是觉得你考虑的太复杂了简单的怎么做呀,我第一次接触这样的
回复

相关推荐

APP内打开