我现在做一个项目,为厂区已有变电站,由该变电站出线电压为10KV,路径1000米到一个高低压配电室,然后我从这个高低压配电室取电约500米到达我这次设计的高压配电柜,经变压器变压到380V,请问各位大神我这个500米的电缆选取多大的,跪求大神帮我解析,我这边的变压器容量为3150kVA,现在已知的参数有:厂区已有变电站10kVA母线短路容量s 599.36MVA 短路冲击ICH 84.984KA ,那个1000米的电缆为YJV22 3x240两根并联,那个高低压配电室进线开关型号为VA-12 1600A/31.5KA,从高低压配电室出线至我这边的开关已有VA-12 1250/31.5KA(这个开关可以更换)!!还需要什么参数我这边都有,没有一一列举
我现在做一个项目,为厂区已有变电站,由该变电站出线电压为10KV,路径1000米到一个高低压配电室,然后我从这个高低压配电室取电约500米到达我这次设计的高压配电柜,经变压器变压到380V,请问各位大神我这个500米的电缆选取多大的,跪求大神帮我解析,我这边的变压器容量为3150kVA,现在已知的参数有:厂区已有变电站10kVA母线短路容量s 599.36MVA 短路冲击ICH 84.984KA ,那个1000米的电缆为YJV22 3x240两根并联,那个高低压配电室进线开关型号为VA-12 1600A/31.5KA,从高低压配电室出线至我这边的开关已有VA-12 1250/31.5KA(这个开关可以更换)!!还需要什么参数我这边都有,没有一一列举
2楼
需要厂区变电站10KV母线上的阻抗,有最大运行方式下的和最小运行方式下的二个数据。
回复
3楼
ccc___ 发表于 2016-3-7 10:40 需要厂区变电站10KV母线上的阻抗,有最大运行方式下的和最小运行方式下的二个数据。我问问,他们那边不一定能提供这方面的数据的
回复
4楼
小武灬2324 发表于 2016-3-7 10:44 我问问,他们那边不一定能提供这方面的数据的我打电话问了,他们那边说,木有,无法提供,难道这个要我自己算么???不会呀,
回复
5楼
ccc___ 发表于 2016-3-7 10:40 需要厂区变电站10KV母线上的阻抗,有最大运行方式下的和最小运行方式下的二个数据。你好,请问需要这两个数据外,还需要其他数据么?我们这边跟他们沟通有点麻烦,直接和他们联系他们不回答,我要通过中间人,还需要什么数据我汇总一下,一并跟他们要
回复
6楼
ccc___ 发表于 2016-3-7 10:40 需要厂区变电站10KV母线上的阻抗,有最大运行方式下的和最小运行方式下的二个数据。大神,拜托了,我第一次做这个高压部分,都不会呢,,
回复
7楼
ccc___ 发表于 2016-3-7 10:40 需要厂区变电站10KV母线上的阻抗,有最大运行方式下的和最小运行方式下的二个数据。我之前也查过好多的资料,不是有这个短路冲击ICH 84.984KA 就够了么?还需要10KV母线上的阻抗啊
回复
8楼
仅供参考
回复
9楼
补充一下,上面的时间0.2可能有点小,应该加上保护动作时间。
回复
10楼
看看这个,希望能帮到你!
回复
11楼
慢慢学习 有很多不懂得
回复