各位大神请问3150kVA 10kv变压器进线大小选择
小武灬2324
2016年03月07日 10:29:35
只看楼主

我现在做一个项目,为厂区已有变电站,由该变电站出线电压为10KV,路径1000米到一个高低压配电室,然后我从这个高低压配电室取电约500米到达我这次设计的高压配电柜,经变压器变压到380V,请问各位大神我这个500米的电缆选取多大的,跪求大神帮我解析,我这边的变压器容量为3150kVA,现在已知的参数有:厂区已有变电站10kVA母线短路容量s 599.36MVA 短路冲击ICH 84.984KA ,那个1000米的电缆为YJV22 3x240两根并联,那个高低压配电室进线开关型号为VA-12 1600A/31.5KA,从高低压配电室出线至我这边的开关已有VA-12 1250/31.5KA(这个开关可以更换)!!还需要什么参数我这边都有,没有一一列举

我现在做一个项目,为厂区已有变电站,由该变电站出线电压为10KV,路径1000米到一个高低压配电室,然后我从这个高低压配电室取电约500米到达我这次设计的高压配电柜,经变压器变压到380V,请问各位大神我这个500米的电缆选取多大的,跪求大神帮我解析,我这边的变压器容量为3150kVA,现在已知的参数有:厂区已有变电站10kVA母线短路容量s 599.36MVA 短路冲击ICH 84.984KA ,那个1000米的电缆为YJV22 3x240两根并联,那个高低压配电室进线开关型号为VA-12 1600A/31.5KA,从高低压配电室出线至我这边的开关已有VA-12 1250/31.5KA(这个开关可以更换)!!还需要什么参数我这边都有,没有一一列举
免费打赏
pcello
2016年03月08日 19:51:03
12楼
主保护时间,后备保护时间,断路器全分闸时间都没有给,怎么算截面?
回复
flylovemore
2016年03月11日 14:59:04
13楼
3150KVA的高压侧是182A放大一级, 选用YJLV22-3*185完全够用!
回复
wangduoadam
2016年05月12日 10:22:23
15楼
这个计算貌似非常复杂
回复
w3502127
2016年05月12日 10:43:56
16楼
顶一下。。。。。
回复
maquanxi723
2016年05月12日 16:34:16
17楼
YJLV22-3*185完全够用!
回复
暴走的方块四
2016年05月12日 19:23:02
18楼
竟然你的变压器是3150,那高压侧电流只有182A,你取120mm2的电缆已经够用了
回复
a396673967
2016年05月12日 20:19:30
20楼
xxxxxxxxxx
回复

相关推荐

APP内打开