我现在做一个项目,为厂区已有变电站,由该变电站出线电压为10KV,路径1000米到一个高低压配电室,然后我从这个高低压配电室取电约500米到达我这次设计的高压配电柜,经变压器变压到380V,请问各位大神我这个500米的电缆选取多大的,跪求大神帮我解析,我这边的变压器容量为3150kVA,现在已知的参数有:厂区已有变电站10kVA母线短路容量s 599.36MVA 短路冲击ICH 84.984KA ,那个1000米的电缆为YJV22 3x240两根并联,那个高低压配电室进线开关型号为VA-12 1600A/31.5KA,从高低压配电室出线至我这边的开关已有VA-12 1250/31.5KA(这个开关可以更换)!!还需要什么参数我这边都有,没有一一列举
我现在做一个项目,为厂区已有变电站,由该变电站出线电压为10KV,路径1000米到一个高低压配电室,然后我从这个高低压配电室取电约500米到达我这次设计的高压配电柜,经变压器变压到380V,请问各位大神我这个500米的电缆选取多大的,跪求大神帮我解析,我这边的变压器容量为3150kVA,现在已知的参数有:厂区已有变电站10kVA母线短路容量s 599.36MVA 短路冲击ICH 84.984KA ,那个1000米的电缆为YJV22 3x240两根并联,那个高低压配电室进线开关型号为VA-12 1600A/31.5KA,从高低压配电室出线至我这边的开关已有VA-12 1250/31.5KA(这个开关可以更换)!!还需要什么参数我这边都有,没有一一列举
2楼
自己顶起来,希望有大神能帮帮我
!!!谢谢了
回复
3楼
顶起来,别沉了
回复
4楼
最低95.。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
5楼
还有人看没?
回复
6楼
electricity 发表于 2016-3-7 10:50 最低95.。。。。。。。。。。。。。。。。。为什么啊,,不懂呢
回复
7楼
短路容量都有了,热稳定计算不会么?
回复
8楼
热稳定S/根号3/10.5 大概的短路电流吧 33KA 左右吧 貌似是这样 电缆YJV 截面 貌似185MM 了 不知道对不 仅供参考
回复
9楼
120平方应该就够了
回复
10楼
看你说的明显就是500米的高压线路了!
3150KVA的高压侧是182A放大一级, 选用YJLV22-3*185完全够用!
回复
11楼
没人发现短路电流计算为33KA,开关的分断能力才31.5KA吗?
回复