风管支吊架问题
王义辉
王义辉 Lv.4
2016年03月05日 14:38:15
来自于通风排烟
只看楼主

风管支吊架过梁处一定要用角钢做支吊架吗?每个梁上都要角钢吗?可以不可以把梁避开用吊杆?与没有规范要求?

风管支吊架过梁处一定要用角钢做支吊架吗?每个梁上都要角钢吗?可以不可以把梁避开用吊杆?与没有规范要求?
fangwei123456789
2016年04月13日 09:01:22
2楼
间距不大于3米,肯定不是光梁处有支吊架了,参见以下风管支吊架图集,好好研究一下。大多横担都是槽钢的。
回复
co1460603044897
2016年04月14日 11:10:32
3楼
特殊情况 特殊处理 不光用角钢 槽钢也有
回复
登月
2016年04月15日 15:52:23
4楼
风管超过一定长度,做防晃支架,可以查规范其余可以用吊杆,
回复
cby1860
2016年04月20日 04:18:44
5楼
用槽钢做风管支架,在实际工程实践中你会用吗?一般最大用正国标50的角钢(指实际安装中,别给我掉书袋子),没实际经验在那里装13.
回复
zrrg011
2016年04月25日 14:56:50
6楼
不一定要用角钢的,龙骨/槽钢都可以,看风管大小与间距而定。

我们是暖通材料厂家:酚醛、玻纤、聚苯乙烯、玻镁、彩钢板复合风管 188-0681-8103.在线Q:3837-49899.有需要可以联系我。:lol
回复
fuhuapin
2016年05月06日 17:19:27
7楼
超过1.5的用5#槽钢,一般都用4#角铁,超过20米、转角、末端处都要加固定支架
回复
ll3101c
2016年05月10日 11:04:55
8楼
风管超过一定长度,做防晃支架,用槽钢
回复
qq_1479266612278
2017年03月28日 23:33:06
9楼
挺详细的,分析的很好,受益匪浅
dkfpherb.codeplex.com/
dkfptj.codeplex.com/
dkfpxian.codeplex.com/
dkfpwh.codeplex.com/
dkfpsh.codeplex.com/
dkfpjn.codeplex.com/
hffpw.weebly.com/
zzfpw.weebly.com/
ccfpw.weebly.com/
jnfpw.weebly.com/
ncfpw.weebly.com/
tjfpw.weebly.com/
nnfpw.weebly.com/
whfpw.weebly.com/
dkfpnt.weebly.com/
ntkfpz.weebly.com/
wxkfpz.weebly.com/
dkfpts.weebly.com/
dkfphz.weebly.com/
szcyfp.weebly.com/
bjkcyfp.weebly.com/
shzzsfp.weebly.com/
szzzsfp.weebly.com/
cqzzsfp.weebly.com/
回复
co1490756695785
2017年03月29日 11:23:26
10楼
吊顶神奇可以用于风管吊装吗?
回复