一般剪力墙: 竖向和水平分布钢筋 ◆ 最小配筋率: 一、二、三级抗震时,0.25% ;四级和非抗震设计时,0.20% 这个最小配筋率是应该按单面钢筋算还是双面算。如250厚的墙竖向和水平分面钢筋均为d12@150,配筋率是:754/1000/250=3%还是:754x2/1000/250=6.0%
一般剪力墙: 竖向和水平分布钢筋
◆ 最小配筋率: 一、二、三级抗震时,0.25% ;四级和非抗震设计时,0.20% 这个最小配筋率是应该按单面钢筋算还是双面算。如250厚的墙竖向和水平分面钢筋均为d12@150,配筋率是:754/1000/250=3%还是:754x2/1000/250=6.0%
12楼
各位老师,请问:钢筋混凝土结构配筋的配筋率的定义是什么?
回复
13楼
http://co.163.com/forum/content/401_223613_1.htm
这个问题我以前也问过
是个问题
回复
14楼
是双面的
回复
15楼
剪力墙的水平和竖向分布钢筋的配筋率分别为Ash/bsv,Asv/bsh"Asv,Ash是剪力墙同一截面内各肢竖向,水平箍筋或分布钢筋的全部截面面积".所以最小配筋率不是对单排钢筋的要求.
回复
16楼
是0.6%,没错.
回复
17楼
剪力墙的受力相当于立在地上悬臂梁,水平分布筋作用相当箍筋,比较一下,公式(斜截面)是一样的,所以按双面算(双支箍嘛).这样是否容易理解一点?
竖向分布筋也应按双排算.
明白构件的受力状态就更易理解条文.类似的例子有很多.
回复
18楼
是0.6%啊,
回复
19楼
6%
回复
20楼
明白了,感谢楼上各位!
回复
21楼
你的算法都是错的 你先看看 配筋率怎么算 好吗?
回复