一般剪力墙: 竖向和水平分布钢筋 ◆ 最小配筋率: 一、二、三级抗震时,0.25% ;四级和非抗震设计时,0.20% 这个最小配筋率是应该按单面钢筋算还是双面算。如250厚的墙竖向和水平分面钢筋均为d12@150,配筋率是:754/1000/250=3%还是:754x2/1000/250=6.0%
一般剪力墙: 竖向和水平分布钢筋
◆ 最小配筋率: 一、二、三级抗震时,0.25% ;四级和非抗震设计时,0.20% 这个最小配筋率是应该按单面钢筋算还是双面算。如250厚的墙竖向和水平分面钢筋均为d12@150,配筋率是:754/1000/250=3%还是:754x2/1000/250=6.0%
2楼
是按双侧进行计算。
回复
3楼
配筋率是6%
回复
4楼
6%
回复
5楼
怎么回事,我也遇到这个问题,到底是3%还是6%?
结构设计真是烦啊!
回复
6楼
是0.3%还是0.6%
回复
7楼
规范的配筋率是总的(双排)配筋量,否则单排(160厚以下)及多排(400厚以上的就不好计算配筋率了
回复
8楼
总的配筋量,这无可置疑。
回复
9楼
不要搞大剪力墙设计,弱化剪力墙刚度
回复
10楼
剪力墙的配筋率与梁柱里的所说的受拉钢筋配筋率不同,毫无疑问,剪力墙分布筋的配筋率包括双面的分布筋。
回复
11楼
剪力墙的最小配筋率是双面的配筋率,见混凝土规范10.5.9条的公式,其中的Ash的含义在规范第7页有说明。
回复