新人求助~在进行剪力墙配筋时,是否需要考虑《砼规范》里的墙配筋率的要求?
昂昂阿迷灬
2016年04月22日 09:04:57
只看楼主

在《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第9.4.4条中要求墙水平分布筋和竖向分布筋配筋率不宜小于0.20%。但若要执行此条,200厚的墙水平竖向配筋10@200的都不够,但以前设计一般8@200都成了,我想问一下是否执行此条?

在《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第9.4.4条中要求墙水平分布筋和竖向分布筋配筋率不宜小于0.20%。但若要执行此条,200厚的墙水平竖向配筋10@200的都不够,但以前设计一般8@200都成了,我想问一下是否执行此条?
免费打赏
ruguoni
2016年04月22日 10:14:55
2楼
规范9.4.4中的b是指墙厚,所以0.2%是指双侧的钢筋,
200厚的墙d8@200是够的。
回复
结构生活
2016年04月22日 10:41:11
3楼
朋友你搞错了,单侧的只要0.1%,而且有设防要求的也不是0.2%,应该是0.25%双侧
回复
昂昂阿迷灬
2016年04月22日 11:52:43
4楼
ruguoni 发表于 2016-4-22 10:14 规范9.4.4中的b是指墙厚,所以0.2%是指双侧的钢筋,200厚的墙d8@200是够的。非常感谢,一语点醒我了。
回复
昂昂阿迷灬
2016年04月22日 11:53:11
5楼
结构生活 发表于 2016-4-22 10:41 朋友你搞错了,单侧的只要0.1%,而且有设防要求的也不是0.2%,应该是0.25%双侧学习了,十分感谢!
回复
情未了ly
2016年11月24日 15:15:19
6楼
“有设防要求的也不是0.2%,应该是0.25%双侧”,在规范哪里?
回复
lll56555
2016年11月24日 17:24:27
7楼
分享。。。。。。。。。。。
回复
yyy17119
2017年02月25日 11:18:52
8楼
情未了ly 发表于 2016-11-24 15:15 “有设防要求的也不是0.2%,应该是0.25%双侧”,在规范哪里?高7.2.17就是了 …………..
回复
cumthao
2017年08月10日 10:57:13
9楼

分享。。。。。。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开