【结构案例】都江堰红日青山酒店方案结构超限意见及建议
vbbo
vbbo Lv.3
2016年02月26日 09:49:23
只看楼主

都江堰红日青山酒店方案结构超限意见及建议 ,8度0.2g,第二组本建筑方案为高层建筑,建筑高度79.8m,裙房高度31.7m,主楼为住宅,裙楼为酒店结构方案拟采用,主楼住宅剪力墙结构,在裙房顶设高位转换层,下部酒店框剪结构裙楼酒店与住宅层高不一致,全为错层结构,裙楼范围每层平面均不规则,均为错层,错层高差1~2m,见后附示意图.本建筑方案体型为严重不规则建筑,具有较明显的抗震薄弱部位,形体复杂,多项不

都江堰红日青山酒店方案结构超限意见及建议 ,8度0.2g,第二组
本建筑方案为高层建筑,建筑高度79.8m,裙房高度31.7m,主楼为住宅,裙楼为酒店
结构方案拟采用,主楼住宅剪力墙结构,在裙房顶设高位转换层,下部酒店框剪结构
裙楼酒店与住宅层高不一致,全为错层结构,裙楼范围每层平面均不规则,均为错层,
错层高差1~2m,见后附示意图.
本建筑方案体型为严重不规则建筑,具有较明显的抗震薄弱部位,形体复杂,多项不
规则指标超过本规范3.4.4条上限值,至少三项大大超过规定值,具有现有技术和经
济条件不能克服的严重的抗震薄弱环节
特别不规则项目如下:
1.错层过多,太多
2.高位转换,框支墙体转换构件位置8度超过3层,本建筑方案转换层位置11F
3.塔楼偏置,塔楼质心与裙楼质心偏心距>20%,本方案达50%
4.复杂连接,裙楼内住宅与酒店层数不同
5.多重复杂,同时具有高位转换、错层、多塔


希望各位同仁高手能给点你们的宝贵意见,这个建筑方案能否实现,代价有多大,谢谢。
附件是dwg的

1.jpg


2.jpg


3.jpg

f71e42508f3d531f9e47.pdf
82.4 KB
立即下载
beijing1976_2010
2016年02月26日 11:41:21
2楼
看看,学习了
回复
sueweid
2016年02月26日 17:03:32
3楼
很抱歉,下载后打不开,谢谢
回复
九十九
2016年02月28日 13:59:14
4楼
谢谢楼主谢谢楼主
回复
vbbo
2016年02月29日 11:13:36
5楼
sueweid 发表于 2016-2-26 17:03 很抱歉,下载后打不开,谢谢是dwg格式的,下载后去掉.pdf
回复
dwxfachvdjfcdjvf
2016年03月05日 16:28:35
6楼
感谢分享 一起学习
回复
txs426
2016年03月07日 11:17:43
7楼
谢谢楼主分享资料。
回复
飞天揽月
2016年03月07日 17:26:58
8楼
谢谢楼主分享,下载学习
回复
zyb15023265759
2016年03月08日 11:00:17
9楼
首先是要和审图专家沟通,把这几项超限看看专家意见
你这个主要是裙房与主楼之间存在层层错层,层层有高差导致薄弱部位出现在转换层底部
塔楼在大底盘底部偏心这个问题可以解决适当在相应位置处加一些剪力墙满足位移比要求
错层过多只有按照高规p119-10.4加强措施处理
高烈度区转换层(8度,0.2g)不宜超过3层这条绝对避免不了
其他几条都有相应的措施处理加强
还是和审图老师沟通一下,看看他们意见,实在沟通不行只有从建筑方案入手重新考虑布置