都江堰红日青山酒店方案结构超限意见及建议 ,8度0.2g,第二组本建筑方案为高层建筑,建筑高度79.8m,裙房高度31.7m,主楼为住宅,裙楼为酒店结构方案拟采用,主楼住宅剪力墙结构,在裙房顶设高位转换层,下部酒店框剪结构裙楼酒店与住宅层高不一致,全为错层结构,裙楼范围每层平面均不规则,均为错层,错层高差1~2m,见后附示意图.本建筑方案体型为严重不规则建筑,具有较明显的抗震薄弱部位,形体复杂,多项不
本建筑方案为高层建筑,建筑高度79.8m,裙房高度31.7m,主楼为住宅,裙楼为酒店
结构方案拟采用,主楼住宅剪力墙结构,在裙房顶设高位转换层,下部酒店框剪结构
裙楼酒店与住宅层高不一致,全为错层结构,裙楼范围每层平面均不规则,均为错层,
错层高差1~2m,见后附示意图.
本建筑方案体型为严重不规则建筑,具有较明显的抗震薄弱部位,形体复杂,多项不
规则指标超过本规范3.4.4条上限值,至少三项大大超过规定值,具有现有技术和经
济条件不能克服的严重的抗震薄弱环节
特别不规则项目如下:
1.错层过多,太多
2.高位转换,框支墙体转换构件位置8度超过3层,本建筑方案转换层位置11F
3.塔楼偏置,塔楼质心与裙楼质心偏心距>20%,本方案达50%
4.复杂连接,裙楼内住宅与酒店层数不同
5.多重复杂,同时具有高位转换、错层、多塔
希望各位同仁高手能给点你们的宝贵意见,这个建筑方案能否实现,代价有多大,谢谢。
附件是dwg的