请教在小接地电流系统辐射形电网中发生单相接地故障时的零序电流问题
smartspring
smartspring Lv.14
2016年02月23日 12:09:58
只看楼主

在下看到下面一段话 在小接地电流系统辐射形电网中发生单相接地故障时,故障线路送端测得零序电容电流,等于其他线路零序电容电流之和(没有理解为什么为之和?),且流向母线。非故障线路送端测得零序电流即为本线路的非故障相对地电容电流,且流出母线(和前面的流入母线的电流是否相等,流出母线流到大地后是否会返回电源?)。 在下已经将自己没有理解的内容在上面的()中写出来了。提前谢谢您的回复。

在下看到下面一段话
在小接地电流系统辐射形电网中发生单相接地故障时,故障线路送端测得零序电容电流,等于其他线路零序电容电流之和(没有理解为什么为之和?),且流向母线。非故障线路送端测得零序电流即为本线路的非故障相对地电容电流,且流出母线(和前面的流入母线的电流是否相等,流出母线流到大地后是否会返回电源?)。
在下已经将自己没有理解的内容在上面的()中写出来了。提前谢谢您的回复。
免费打赏
smartspring
2016年02月23日 17:04:45
2楼
谢谢您的回复。
回复
风平浪静02
2016年02月24日 12:39:02
3楼
在这样的系统中原本对地电容各自线路各自成回路。大家都是从母线流向线路。比如Ib、Ic流向线路,Ib+Ic=(-Ia),说明Ia由线路返回母线,测得电流:Ia+Ib+Ic=0 。如果有一条线路发生单相接地,(这个接地点很重要)那么所有线路对地电容不会再经过故障相返回母线了。而是通过这个点,通过故障线路的接地线返回母线。因为这条路径阻抗比非故障线路故障相小得多。所以故障线路测得零序电流是系统所有线路的对地电容电流,并且流向母线。

如果系统是A相接地,则对地电容变成了B相对A相,C相对A相。零序电流是 Iba+IcaI=(-3Ia )。流出母线的电流一定是要返回母线的,这也就是克希荷夫电流定律,流进等于流出,也就是电流的对称性。不会剩余。

以上分析只是在稳态情况下成立。系统接地故障有很大的暂态次暂态原因,比如电弧接地、间隙性接地等等。光凭以上分析决定小电流选线装置,准确性一定很低。所以,现在选线装置有待于提高和改进。母线上挂接地变压器,也就是提高选线正确性一种方法。
回复
smartspring
2016年02月24日 14:19:41
4楼
没有弄懂。将其顶起来。谢谢您的回复。
回复
fitman
2016年02月25日 10:49:35
5楼
这个问题如果画图就比较好理解,我试试用文字说明一下。
1、设A线路首(送)端装零序互感器,同时存在B,C两线路。
2、不管A线路是否有单相接地故障,A线路的对地电容电流都从自身系统流出并返回,因此零序互感器并不能检测出本线路的单相接地故障电流。
3、但对于B,C线路,如果A线路发生单相接地故障,其对地电容电流会从其线路流出,在A相流入而返回系统,因此这时候零序互感器就能检测到其他线路的单相接地故障电流之和。要注意的是,这时故障点的电流是所有线路的单相接地故障电流之和。
4、对于B,C线路设的零序互感器,因本线路单相接地故障电流流入了A线路而没返回自身的系统,因此就检测出本线路的单相接地故障电流,方向当然是流出的。
回复
smartspring
2016年02月25日 11:50:57
6楼
fitman 发表于 2016-2-25 10:49 这个问题如果画图就比较好理解,我试试用文字说明一下。1、设A线路首(送)端装零序互感器,同时存在B,C … 真心谢谢您的详细回复。因为在下刚看《电力系统分析》一书,基础差,有些问题没有太明白,不好意思在请教您一下: 您提到的ABC线路,在下理解为每条线路都分别有三相,在下没有理解的地方在下用红色标注出来。2、不管A线路是否有单相接地故障,A线路的对地电容电流都从自身系统流出并返回,因此零序互感器并不能检测出本线路的单相接地故障电流。 A线路的对地电容电流从自身系统流出并返回,是否对地电容->经过大地->流出,但从那返回电源在下没有理解?为什么零序互感器不能检测到本线路的单相接地故障电流?3、但对于B,C线路,如果A线路发生单相接地故障,其对地电容电流会从其线路流出,在A相流入而返回系统,因此这时候零序互感器就能检测到其他线路的单相接地故障电流之和。要注意的是,这时故障点的电流是所有线路的单相接地故障电流之和。 在下没有理解此时为什么要从A相流入返回系统,从A相的那里流入的? 为什么不像A相那样直接从自身返回 期待您的回复。
回复
fitman
2016年02月25日 12:41:43
7楼
smartspring 发表于 2016-2-25 11:50 真心谢谢您的详细回复。因为在下刚看《电力系统分析》一书,基础差,有些问题没有太明白,不好意思在请 …1、设A线路中的a相单相接地。则b,c相的对地电压变为Uab,Uac,这时本线路的对地电容电流由b,c相母排流出(正方向只是一个习惯设定)——流出零序互感器——流入线路b,c相——经线对地电容入地——由故障点流入a相——反方向流入零序互感器——流入a相母排。在这个过程中,零序互感器一进一出的对地电容电流是一样的,向量为零,故不能测出本线路的故障电流。2、当有其他线路时,故障电流入地过程中没有流出A线路的零序互感器,但会由故障点流入A线路的a相中,再流入A线路的零序互感器,这是向量和不为零,当然就检测出故障电流。但这个故障电流不是本身线路来的,而是其他线路来的。
回复
smartspring
2016年02月25日 14:15:30
8楼
fitman 发表于 2016-2-25 12:41 1、设A线路中的a相单相接地。则b,c相的对地电压变为Uab,Uac,这时本线路的对地电容电流由b,c相母排流出( … 真心谢谢您的回复。 对于您在1中的回复,在下理解为零序电流互感器是用来检测单相对地短路的,但在下理解您提到这种单相对地短路零序电流互感器检测不出来,貌似有点矛盾, 也不知在下那里理解错了? 再次谢谢您的回复。:)
回复
风平浪静02
2016年02月25日 15:42:25
9楼
smartspring 发表于 2016-2-25 14:15 真心谢谢您的回复。 对于您在1中的回复,在下理解为零序电流互感器是用来检测单相对地短路的,但在 …看来光用文字表达确实有些困难。1、中性点不接地系统中发生单相接地,非单相接地短路。没有短路电流,只是单相接地故障。2、比方有两条线路(甲)出线、(乙)出线。正常时它们都是通过各自对地的电容成回路的。出线保护安装处的零序互感器侧到的都是 Ia+Ib+Ic=0 ,因为没有第四条支路。如果(甲)出线的A相发生单相接地。两条出线对地电压都变成Uba和Uca,对地的电容电流也都变成Iba和Ica。Iba+IcaI=(-3Ia ),(乙)出线这个(-3Ia )的电容电流不再经过原(乙)出线A相的电容→A相导线→返回母线了,因为经过电容容抗很大。只要经过 大地→(甲)出线A相接地点→(甲)出线A相导线→返回母线,就可以了。因为这个路径阻抗很小。(甲)出线的(-3Ia )电容电流也是通过(甲)出线的导线返回母线的。这样(甲)出线零序电流互感器安装处的电流就是,(甲)出线电容电流与(乙)出线电容电流的和。方向由出线流向母线。这样的出线有若干条,电流也就是若干条电容电流的和。(乙)出线只是(乙)出线接地以后电容电流 Iba+IcaI=(-3Ia ) 。注意:此时整个系统A相对地已经没有电容了,因为地与导线连在一起了。
回复
smartspring
2016年02月26日 08:31:05
10楼
风平浪静02 发表于 2016-2-25 15:42 看来光用文字表达确实有些困难。1、中性点不接地系统中发生单相接地,非单相接地短路。没有短路电流, … 真心谢谢您的回复。在下先消化一下您说的内容,有问题在请教您。 另外中高压为什么不能采用剩余电流保护? 泄露电流的流通路径如A相为,A->对地电容->对地电容(A相的对地电容)->A相,是在下理解这样的流通路径吗? 再次谢谢您的回复。:)
回复
smartspring
2016年02月26日 09:01:13
11楼
风平浪静02 发表于 2016-2-25 15:42 看来光用文字表达确实有些困难。1、中性点不接地系统中发生单相接地,非单相接地短路。没有短路电流, … 谢谢您的回复。 如果(甲)出线的A相发生单相接地。两条出线对地电压都变成Uba和Uca,对地的电容电流也都变成Iba和Ica。Iba+IcaI=(-3Ia ),(乙)出线这个(-3Ia )的电容电流不再经过原(乙)出线A相的电容→A相导线→返回母线了,【是否正常的泄露电流的流通路径为A相->A相的对地电容->A相对地电容(和前面的那个电容不在同一位置,即经过了一段导线)】 【为什么乙出线没有对地短路,乙出线也有一个-3Ia的电流】因为经过电容容抗很大。 在下学习了一下您的回复。惭愧还是没有理解红色标注部分的内容。麻烦您有时间再给在下讲讲。:)
回复

相关推荐