零序电流、接地故障电流和漏电电流的区别?
wangyu7645
wangyu7645 Lv.6
2017年03月09日 19:43:55
只看楼主

各位,有几个电流的概念一直弄不清楚,还请解答:接地故障电流指的就是零序电流吗?还有,零序电流与漏电电流有什么区别呢?有人解释,零序电流=Ia+Ib+Ic;漏电电流=Ia+Ib+Ic+In,但是在三相电机中用的三相漏电断路器,它是不接N线的,但是也同样可以检测出漏电电流,那么这个又该如何解释呢?

各位,有几个电流的概念一直弄不清楚,还请解答:
接地故障电流指的就是零序电流吗?还有,零序电流与漏电电流有什么区别呢?有人解释,零序电流=Ia+Ib+Ic;漏电电流=Ia+Ib+Ic+In,但是在三相电机中用的三相漏电断路器,它是不接N线的,但是也同样可以检测出漏电电流,那么这个又该如何解释呢?
免费打赏
aquarius850205
2017年03月10日 10:06:48
2楼
接地故障电流、漏电流不一定就是零序电流。但都是产生零序电流的原因。这好像有点辩证统一的感觉。是一个问题的不同方面。零序电流是果,接地故障电流和漏电流是因。

“在三相电机中用的三相漏电断路器,它是不接N线的,但是也同样可以检测出漏电电流”,这是因为只要是出现接地或漏电故障,那么ABC三相的电流矢量和就不等于0了,即产生零序电流。此时直接检测ABC三相电流(不用检测N线),再叠加计算,即可知零序电流值。
回复
风平浪静02
2017年03月10日 15:25:52
3楼

我们暂且把你的问题理解为低压系统中的问题。如果是在中性点直接接地的TN、TT系统,当系统发生单相接地故障时,电流可以通过故障点→大地→系统接地→返回到电源。因为是通过中性点返回电源的,所以也是零序电流的一部分。又因为是接地故障引起的,也叫接地故障电流。

漏电流是指 带电体之间因为绝缘不够,带电体之间的电容效应产生的电流。它不一定就是零序电流啰,只有通过大地或者中性导体返回电源的这样的电流,也属于零序电流一部分。现在大家所指的漏电保护,主要是针对以大地为返回电源的那一部分漏电流。所以是 漏电电流=Ia+Ib+Ic+In 。

因为在TN、TT 系统,电源端必定有直接接地的“系统接地”,尽管三相电动机没有中性线,但是它已经可以通过大地与电源构成电流回路,所以三相电动机回路与大地之间的漏电也是可以被检测出来的。但是,由电源中性点返回电源的漏电属于零序电流一部分,不经过中性点返回电源的电流不是真正的零序电流。
回复
努力加油33
2017年03月10日 16:04:40
4楼
感谢上面2位讲的有的不清楚啊- -
回复
建筑精灵
2017年03月11日 00:51:13
5楼
理论只有更好的和实践结合才能更有意义。
回复
lv吕小乐
2017年03月11日 08:12:32
6楼
还是有点模糊》》》》》》
回复
co1487909649967
2017年03月09日 19:43:56
7楼

零序电流,比如在10kV不接地系统,三相电缆穿过零序电流互感器,Io=Ia+Ib+Ic。即三相不平衡电流。
在三相四线制系统,Io=Ia+Ib+Ic+In。由于加入了In,即使三相负载不平衡,也不会产生零序电流。
电动机一般是三相平衡的负载,不需要N相,所以开关上接三相相线就够了。

接地故障电流,特指发生接地时的故障电流,一般是等于零序电流的。但零序电流不一定=故障电流,因为三相不平衡并不代表故障。

漏电流,用图片说话。
11.jpg
假如设备漏电、人身触电,漏电流直接经大地回到变压器中性点,ZT100互感器感应到漏电流而动作。漏电流保护比零序保护更灵敏。


回复
b96mbnh
2017年03月11日 11:29:45
8楼
2017年03月11日 21:05:56
9楼
我觉得搞清楚什么是 漏电电流 和什么是零序电流 就明白了 我个人觉得零序电流会造成中性线也就是零线上有电流通过 漏电电流是因线路绝缘状况不佳而导致有很小的电流不经电路回路流回,而是从线路漏掉,这就是漏电电流 。我觉得上面各位说的 太深奥了新手不一定听得通 恰好我这个新手也在学习 如果说的不对可以 喷我 谢谢
回复
萨萨
2017年03月12日 10:57:54
10楼
学习了....
回复
hzhsj
2017年03月12日 17:28:06
11楼
在三相四线制中,零序电流=In;漏电电流=Ia+Ib+Ic+In。零序电流通过N线回到电源;漏电电流通过PE线回到电源。

在三相三线制中,零序电流=“0”;漏电电流=Ia+Ib+Ic。零序电流没有通路就不存在;漏电电流通过PE线回到电源。
回复