小电流接地故障如何选线? 我们传统的人工拉路选线法是通过检测母线上的零序电压来判断是否发生单相接地故障的,若发生故障,则采用人工逐条线路拉闸的方法判断哪条线路出现接地故障,这样一来会造成多条线路瞬间停电,并对电网产生冲击、影响。 而赫兹曼电力采用的“相不对称”法可以无需零序电压,仅通过三相电流的“不对称度”就可以在40ms内判断出小电流接地故障,并在100ms内对接地故障就地隔离。
小电流接地故障如何选线?
我们传统的人工拉路选线法是通过检测母线上的零序电压来判断是否发生单相接地故障的,若发生故障,则采用人工逐条线路拉闸的方法判断哪条线路出现接地故障,这样一来会造成多条线路瞬间停电,并对电网产生冲击、影响。
而赫兹曼电力采用的“相不对称”法可以无需零序电压,仅通过三相电流的“不对称度”就可以在40ms内判断出小电流接地故障,并在100ms内对接地故障就地隔离。
如图所示:
赫兹曼电力“相不对称”小电流接地故障选线装置的优势有:
广泛性:装置可适用于国内各种不同的接地系统,并可用于电力系统6kV~110kV的架空线路、电缆线路的小电流接地故障检测,应用范围非常广泛。
高精度:经过电科院的实地测试以及国网真型试验场的检测,相不对称型单线接地故障检测装置的选线跳闸准确率可达100%。
高灵敏:实现了“永久接地故障就地隔离”的目标。方案中,相不对称型具备就地切除接地故障的能力,可在100ms内切除接地故障。
先进性:方案中采用了具备国际发明专利,技术处于国际领先水平的“PAM相不对称”算法进行接地故障试点应用,为国内的接地故障检测提供了新的思路,具有先进性。
经济型:相不对称型装置仅需要采集三相电流信号,安装简单,且可带电安装,可极大节省安装施工费用以及避免了停电安装带来的经济效益损失,具有很好的经济性。