高层住宅,每到刮风时候,卫生间地漏臭味难忍,为啥?
lvzhx
lvzhx Lv.9
2016年02月23日 08:53:34
只看楼主

高层住宅,位于15层,每到刮风天,卫生间的地漏、洗脸盆冒出的臭味难忍。装修时有安装了超火爆的潜水艇防臭地漏,现在这样为啥?要说地漏不防臭,平时也应该反臭,为啥就刮风是呢?

高层住宅,位于15层,每到刮风天,卫生间的地漏、洗脸盆冒出的臭味难忍。
装修时有安装了超火爆的潜水艇防臭地漏,现在这样为啥?
要说地漏不防臭,平时也应该反臭,为啥就刮风是呢?
免费打赏
qq_1464918484301
2016年06月03日 09:50:33
12楼
楼主的情况我这边也遇到过,我们在16楼,刮风的时候,从臭气熏天,特别严重。
回复
做个好爸爸
2016年06月03日 13:22:25
13楼
正常使用情况下,引起水封破坏的原因是立管内气压发生变化。如果尽在刮风天气,问题极大可能出在管道与室外连通位置,如通气管。
回复
互助互学
2016年06月03日 14:40:40
14楼
看到各位大神的回复,我有点明白了,保持关注
回复
鹏飞
2016年06月03日 16:13:50
15楼
不理解,想不明白。
回复
waterwold
2016年06月03日 21:34:48
16楼
是不是化粪池设通风了?通风口又在风口的迎风面?
回复
yangliang147
2016年06月05日 17:43:17
17楼
屋面通气管高度应该当时总包施工时高度留置不够,一刮风就会造成负压,臭气排不上去。