关于二次泵系统中一次泵变频控制问题
artemis93
artemis93 Lv.5
2016年02月22日 14:53:29
来自于中央空调
只看楼主

二次泵系统中,二次泵水泵变频根据末端压差来控制,请问一下如果要做一次泵变频的话是不是根据二次泵系统的流量来确控制一次泵转速?

二次泵系统中,二次泵水泵变频根据末端压差来控制,请问一下如果要做一次泵变频的话是不是根据二次泵系统的流量来确控制一次泵转速?
免费打赏
angei83
2016年02月22日 23:04:56
2楼
一次泵做变频的前提是你的主机允许变流量吗?
回复
artemis93
2016年02月23日 08:56:33
3楼
angei83 发表于 2016-2-22 23:04 一次泵做变频的前提是你的主机允许变流量吗?现在主机侧当然允许变流量了,只是有一个范围 要不怎么做一次泵变流量系统
回复
cubajk123456
2016年10月09日 17:04:45
4楼
想问一下二次泵水泵变频根据末端压差来控制,这个具体是怎么实现的呢?有没有相关的资料?求学习~~
回复
lgtlllhb641
2016年10月11日 09:24:31
5楼
人好少,大家来聊聊自己在做什么嘛,都有什么感受
回复
del4410
2016年10月12日 09:17:20
6楼
二次泵是变频的,那么一次泵做变频没有太大的意义,也不不可行;一般只有一次泵系统做变频
回复
sunjx56
2017年06月04日 00:17:43
7楼
二次泵系统,一般要求一次泵定流量运行,二次泵根据末端压差变频
回复