22楼
无内容!
回复
23楼
4欧好不好
回复
24楼
本人认为一般情况下不用重复接地。
回复
25楼
TN-S接地系统存在"故障电压沿PE线传导至其它处的设备外壳上"问题,需采用重复接地,
限制故障范围.
但是,当建筑或一个用电区域做了等电位联接时,就有所不同了.
因为这时在同一等电位联接区域内的设备外壳上无电位差.
故:
在同一个等电位联接区域内(如同一建筑内),可以不做重复接地.
在不同的等电位联接区域内(如不同建筑内),,应做重复接地.
TN-S系统在没有等电位联接区域内(如路灯),,更应做重复接地
回复
26楼
12楼 知道规范说说啊?
回复
27楼
重复接地应用要点
⑴ 重复接地电阻一般规定不得大于10Ω。
⑵ TN-C系统中N线应重复接地,但N线接地后,干线首端便不能装设漏电保护。因为漏电开关不允许后面的中线有重复接地,否则合不上闸。
⑶ TN-C-S系统中的PEN线应重复接地。
⑷ 在常用的TN-S供电系统中,在总配电箱、供电线路终点及每一个建筑物的进户线中的PE线都必须作重复接地,但N线不宜重复接地。
GB14050-----4.2.5
TN系统中的PEN导体(或保护导体)应在建筑物的入口处作重复接地;其他地方,若遇有方便接地之处,亦应尽可能与地连接。
回复
28楼
同意21楼
回复
29楼
那高层呢?高层为了减小PE线接地电阻,还不是在卫生间等地方做了局部等电位啊,局部等电位就相当于把PE线重复接地
回复
30楼
同意3楼
回复
31楼
13楼回复清楚
回复