我公司110kv变电站,35kvPT屡烧B相保险,检查没发现什么异常,求各位大侠帮忙找出原因。谢谢
我公司110kv变电站,35kvPT屡烧B相保险,检查没发现什么异常,求各位大侠帮忙找出原因。谢谢
2楼
路过,看看。。。
回复
3楼
绝缘不良?或谐振?
回复
4楼
谐振?
检查下线路吧
我们之前是10kV电缆线路(电缆中间接头没做好)间歇性弧光接地,烧PT
回复
5楼
应考虑铁磁谐振过电压,不知道有没有采取消谐措施?
回复
6楼
1、谐振
2、谐波
回复
7楼
首先考虑产生了谐振过电压
回复
8楼
系统是不是经常接地,若经常接地可能弧光过电压引起的谐振,再查一下系统是不是有谐波干扰或三相严重不平衡。若是谐波或三相不平衡引起的,可换成1A的熔断器。
回复