高压电缆直埋的盖板问题
hzieezsy
hzieezsy Lv.5
2016年02月03日 09:50:50
只看楼主

直埋电缆的上、下部应铺以不小于100mm厚的软土或沙层,并加盖保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm,保护板可采用混凝土盖板或砖块。软土或沙子中不应有石块或其它硬质杂物。 请问下高压电缆直埋的后的盖板通常用什么盖板啊 ?

直埋电缆的上、下部应铺以不小于 100mm 厚的软土或沙层,并加盖保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧各 50mm ,保护板可采用混凝土盖板或砖块。软土或沙子中不应有石块或其它硬质杂物。
请问下高压电缆直埋的后的盖板通常用什么盖板啊 ?


免费打赏
lingxuct
2016年02月03日 09:59:21
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2016-2-3 10:08 编辑

"高压电缆直埋的后的盖板通常用什么盖板"?

也是"混凝土盖板或砖块".

但大直径的电缆(如110KV以上电压等级,直径都在100以上)应采用PVC厚壁管,只有埋深在1.5米以下时,才可以铺砂盖砖。

一般超高压单芯电缆的屏蔽层都需要“交叉互联”方式接地,电缆直埋不太好做接地,都会做电缆沟。