超高卷帘门的消防控制
gengli_gl
gengli_gl Lv.2
2016年02月03日 09:45:32
来自于防雷减灾
只看楼主

求教:厂房,用卷帘门只做防火分隔不用疏散,卷帘门高16米,请问卷帘门两侧的探测器如何设置,谢谢!

求教:厂房,用卷帘门只做防火分隔不用疏散,卷帘门高16米,请问卷帘门两侧的探测器如何设置,谢谢!
免费打赏
安静平凡
2016年04月21日 22:46:28
2楼
两侧任意一个探测器报警,卷帘门直接降到低位。
回复
印度
2016年07月25日 14:25:54
3楼
两边防火分区任意两个个探测器报警,直接下降到地面。
如果两边的防火分区已有两个以上的,不需要用单独再增加探测器。
回复
木叶秋声
2016年11月18日 16:13:04
4楼
一降到底!
回复

相关推荐

APP内打开