第一张图和第二张图中扩散室设置位置是否合理,看图集扩散室是设置在竖井边上的。

第一张图和第二张图中扩散室设置位置是否合理,看图集扩散室是设置在竖井边上的。

3.jpg

2.jpg


4.jpg

2.jpg


3.jpg


4.jpg

co1454062515248
2016年01月29日 19:08:43
2楼
扩散室是人防战时通风系统,排风系统防毒通道,起滤毒作用
设置在通风井旁边,你旁边那个是进风竖井吗?
回复
love5892
2016年01月30日 14:12:07
3楼
没有问题啊,你扩散室左边不是通风竖井嘛
回复
知乎圆桌
2016年01月31日 19:09:11
4楼
love5892 发表于 2016-1-30 14:12 没有问题啊,你扩散室左边不是通风竖井嘛你看第一张图扩散室旁边是竖井吗?
回复
知乎圆桌
2016年01月31日 19:09:45
5楼
小学生2016 发表于 2016-1-29 19:08 扩散室是人防战时通风系统,排风系统防毒通道,起滤毒作用设置在通风井旁边,你旁边那个是进风竖井吗?第一张图在扩散室旁边没发现有所谓的竖井
回复
love5892
2016年02月20日 14:49:09
6楼
没有风井它上面的排风机房怎么排风呢,肯定是漏写了
回复
ccad_001
2016年02月26日 11:18:19
7楼
这两个图应该都没有问题。
回复
davyzhang6509
2016年03月25日 09:57:31
8楼
画圈的地方就是防爆波活门,防爆波活门一般都是向下开启的,图纸上写的”左开“不准确。
回复
czcivilczcivil
2023年10月29日 09:43:34
9楼

我们设计院常规的布置方式略有不同