板式换热器的计算方法  板式换热器的计算是一个比较复杂的过程,目前比较流行的方法是对数平均温差法和NTU法。在计算机没有普及的时候,各个厂家大多采用计算参数近似估算和流速-总传热系数曲线估算方法。目前,越来越多的厂家采用计算机计算,这样,板式换热器的工艺计算变得快捷、方便、准确。以下简要说明无相变时板式换热器的一般计算方法,该方法是以传热和压降准则关联式为基础的设计计算方法。 以下五个参数在板式换热器的选型计算中是必须的:

板式换热器的计算方法
  板式换热器的计算是一个比较复杂的过程,目前比较流行的方法是对数平均温差法和NTU法。总传热量(单位:kW).

一次侧、二次侧的进出口温度

一次侧、二次侧的允许压力降

最高工作温度

最大工作压力
如果已知传热介质的流量,比热容以及进出口的温度差,总传热量即可计算得出。

温度
T1 = 热侧进口温度
T2 = 热侧出口温度
t1 = 冷侧进口温度
t2= 冷侧出口温度


热负荷
  热流量衡算式反映两流体在换热过程中温度变化的相互关系,在换热器保温良好,无热损失的情况下,对于稳态传热过程,其热流量衡算关系为:

 (热流体放出的热流量)=(冷流体吸收的热流量)

  在进行热衡算时,对有、无相变化的传热过程其表达式又有所区别。

  (1) 无相变化传热过程

   

  式中
   Q----冷流体吸收或热流体放出的热流量,W;
   mh,mc-----热、冷流体的质量流量,kg/s;  
   Cph,Cpc------热、冷流体的比定压热容,kJ/(kg·K);
   T1,t1 ------热、冷流体的进口温度,K;
   T2,t2------热、冷流体的出口温度,K。

  (2)有相变化传热过程

  两物流在换热过程中,其中一侧物流发生相变化,如蒸汽冷凝或液体沸腾,其热流量衡算式为:

   一侧有相变化
          

   两侧物流均发生相变化 ,如一侧冷凝另一侧沸腾的传热过程

          

  式中
    r,r1,r2--------物流相变热,J/kg;
    D,D1,D2--------相变物流量,kg/s。

  对于过冷或过热物流发生相变时的热流量衡算,则应按以上方法分段进行加和计算。



对数平均温差(LMTD)
  对数平均温差是换热器传热的动力,对数平均温差的大小直接关系到换热器传热难易程度.在某些特殊情况下无法计算对数平均温差,此时用算术平均温差代替对数平均温差,介质在逆流情况和在并流情况下的对数平均温差的计算方式是不同的。 在一些特殊情况下,用算术平均温差代替对数平均温差。


逆流时:
并流时:


热长(F)
热长和一侧的温度差和对数平均温差相关联。 F = dt/LMTD

以下四个介质的物理性质影响的传热
密度、粘度、比热容、导热系数

总传热系数
总传热系数是用来衡量换热器传热阻力的一个参数。传热阻力主要是由传热板片材料和厚度、污垢和流体本身等因素构成。单位:W/m2 ℃ or kcal/h,m2 ℃.

压力降
压力降直接影响到板式换热器的大小,如果有较大的允许压力降,则可能减少换热器的成本,但会损失泵的功率,增加运行费用。一般情况下,在水水换热情况下,允许压力降一般在20-100KPa是可以解接受的。

污垢系数
和管壳式换热器相比,板式换热器中水的流动是处于高湍流状态,同一种介质的相对于板式换热器的污垢系数要小的多。在无法确定水的污垢系数的情况下,在计算时可以保留10%的富裕量。

计算方法
热负荷可以用下式表示:

Q = m · cp · dt

Q = k · A · LMTD

Q = 热负荷 (kW)
m = 质量流速 (kg/s)
cp = 比热 (kJ/kg ℃)
dt = 介质的进出口温度差 (℃)
k = 总传热系数 (W/m2 ℃)
A = 传热面积 (m2)
LMTD = 对数平均温差


总的传热系数用下式计算:

其中:
k=总传热系数(W/m2 ℃)
α1 = 一次测的换热系数(W/m2 ℃)
α2 = 一次测的换热系数(W/m2 ℃)
δ=传热板片的厚度(m)
λ=板片的导热系数 (W/m ℃)
R1、R2分别是两侧的污垢系数 (m2 ℃/W)

α1、α2可以用努赛尔准则式求得。

1193925460680.gif

revelino
2007年11月01日 21:58:11
2楼
计算
回复
liqiang22137
2007年11月02日 12:13:16
3楼
好的资料,虽然现在用的不大多,但事实给你顶一下,多谢
回复
寒冬
2007年11月03日 11:46:17
4楼
楼主说得太对了,现在计算机的功能越来越强大,已经变成了一个办公必不可少的工具之一。所以现在板式换热器就得不再难了。
回复
bwt_bwata
2007年11月15日 16:53:52
5楼
换热器计算是个很复杂的过程
由于计算中很多参数是无法理论推出
所以很多是靠经验的
而且计算量大,所以现在一般是依靠计算机

如果经验丰富,可以依靠经验,快速计算
否则还是用现成的软件吧
我们的软件计算出的结果,一般比较准确,我还没遇到过什么问题
回复
w214246955
2007年11月22日 19:27:09
6楼
现在的厂家都有选型软件了,还是顶下楼主的专业精神!
回复
holywater_shawn
2007年12月05日 17:50:23
7楼
谢谢!
回复
dtzypc
2008年01月05日 09:32:26
8楼
顶一下,多谢
回复
iristhebest
2009年03月06日 14:16:44
9楼
公式怎么看不到呢?