知道板式换热器主机热量,怎么计算水流量
zwf15858195360
2011年09月20日 09:52:16
来自于采暖供热
只看楼主

知道板式换热器主机热量Q=4500KW,怎么计算板式换热器水流量

知道板式换热器主机热量Q=4500KW,怎么计算板式换热器水流量
免费打赏
jj1201
2011年09月20日 10:02:25
2楼
水的进出口温度呢?
回复
zwf15858195360
2011年09月20日 10:13:25
3楼
进水是60℃,出水50℃
回复
tamtxx
2011年09月20日 10:23:21
4楼
采用流量计算公式计算,就是已知热量和温差求流量。
回复
zwf15858195360
2011年09月20日 10:56:02
5楼
就是不知道计算公式才发帖求教的啊
回复
yuan_toxic
2011年09月20日 11:53:08
6楼
热量(KW)乘以0.86除以温差等于流量(CHM)
回复
青岛李宗荣
2011年09月20日 20:10:28
7楼

学习了
回复
gujiaoreli
2011年09月20日 22:33:54
8楼
学习了。
回复
dayu200104
2013年08月28日 09:18:46
9楼
路过学习!
回复
laodadetudi888
2013年08月28日 14:05:00
10楼
Q=CMT——T是进出水温差,是这个公式么?