地埋管换热器负荷计算及选型问题
zhangzhenet
2010年10月26日 09:51:18
来自于热泵工程
只看楼主

各位朋友好: 在做地下换热器负荷计算的时候,夏季最大放热量与冬季最大吸热量相当的时候,应分别计算循环水量并取最大值,当两者相差较大时应根据项目规模采用辅助设备调峰。 但是这里有个问题始终弄不明白,我正做一个项目35000平机电城,冬季最大吸热量为2100KW,夏季最大放热量为3500KW,冬季采暖120天,夏季制冷60天,系统每天运行8小时。如果按照规范上说,两者确实差别很大,但是从宏观考虑,冬季的总吸热量为2016000KW,夏季总放热量为2100000KW.年总吸热量和放热量基本平衡,我的想法按照冷负荷计算,不加辅助设备,但是又不知何不合理,想听听各位高人的指导。谢谢

各位朋友好:
在做地下换热器负荷计算的时候,夏季最大放热量与冬季最大吸热量相当的时候,应分别计算循环水量并取最大值,当两者相差较大时应根据项目规模采用辅助设备调峰。
但是这里有个问题始终弄不明白,我正做一个项目35000平机电城,冬季最大吸热量为2100KW,夏季最大放热量为3500KW,冬季采暖120天,夏季制冷60天,系统每天运行8小时。如果按照规范上说,两者确实差别很大,但是从宏观考虑,冬季的总吸热量为2016000KW,夏季总放热量为2100000KW.年总吸热量和放热量基本平衡,我的想法按照冷负荷计算,不加辅助设备,但是又不知何不合理,想听听各位高人的指导。谢谢
田安东
2010年10月26日 13:41:19
2楼
现在计算冷热不平衡的问题 一个就是加辅助散热措施 一个就是加大埋管的间距 按照最大的负荷来计算管长
回复
zhangzhenet
2010年10月26日 14:57:02
3楼
版主你好,感谢你的答复,我有点不明白的是:冷热平衡问题是按照制冷冷负荷和采暖热负荷不平衡考虑?还是按照一个采暖周期的总热负荷和一个制冷周期的总冷负荷考虑?
回复
cengjing
2010年10月27日 14:31:54
4楼
多查查相关东西吧,感觉不到在说什么
回复
yateer0801
2010年10月28日 14:38:20
5楼
冷热平衡看的是 夏季释热量和冬季吸热量 看到你的计算结果 冬夏两季基本上是平衡的
回复
suncher01
2010年10月28日 23:04:57
6楼
你这问题其实是地源热泵系统经常遇到的,首先,峰值负荷需要校核地埋管的长度,因为单位时间内的排热量或者吸热量是有限的,所以需要峰值负荷校核管长;
累计负荷来判断年度平衡,但你的计算方法好像太粗糙,建议采用dest或ies等全年逐时能耗模拟软件来做,求的累计负荷,以判断平衡度;
最后为了保证运行可靠,还是应该考虑一台调节用机组,如冷负荷比较高的情况,可以配台冷却塔,反之搞个锅炉预备下也行,至少应该考虑以后增加设备的位置和接口

关于你说的循环水量的事情。。。呵呵,不知道你怎么会有这想法,一般循环水量好像是跟机组对应的,同时校核地埋管雷诺数时用
回复
zhangzhenet
2010年10月29日 14:52:28
7楼
非常感谢阁下的精彩回答。:handshake :) :)
回复
aw100
2010年10月29日 17:08:30
8楼
平衡的目的是为什么???
不要忘记,暖通的目的是提高舒适的环境。
冷,热负荷是由环境与建筑等条件决定的。
这是基本的出发点。
回复
wlj133
2010年11月01日 14:07:08
9楼
好顶你不错谢谢群主
回复
cengjing
2010年11月03日 08:27:53
10楼
按照大的来吧
回复
jieyou77
2010年11月03日 14:14:18
11楼
吸热量和放热量应该根据软件计算累计负荷,在来判断是否平衡;如果平衡就可以不加其他辅助设备;
回复

相关推荐

APP内打开