地埋管换热器负荷计算及选型问题
zhangzhenet
2010年10月26日 09:51:18
来自于热泵工程
只看楼主

各位朋友好: 在做地下换热器负荷计算的时候,夏季最大放热量与冬季最大吸热量相当的时候,应分别计算循环水量并取最大值,当两者相差较大时应根据项目规模采用辅助设备调峰。 但是这里有个问题始终弄不明白,我正做一个项目35000平机电城,冬季最大吸热量为2100KW,夏季最大放热量为3500KW,冬季采暖120天,夏季制冷60天,系统每天运行8小时。如果按照规范上说,两者确实差别很大,但是从宏观考虑,冬季的总吸热量为2016000KW,夏季总放热量为2100000KW.年总吸热量和放热量基本平衡,我的想法按照冷负荷计算,不加辅助设备,但是又不知何不合理,想听听各位高人的指导。谢谢

各位朋友好:
在做地下换热器负荷计算的时候,夏季最大放热量与冬季最大吸热量相当的时候,应分别计算循环水量并取最大值,当两者相差较大时应根据项目规模采用辅助设备调峰。
但是这里有个问题始终弄不明白,我正做一个项目35000平机电城,冬季最大吸热量为2100KW,夏季最大放热量为3500KW,冬季采暖120天,夏季制冷60天,系统每天运行8小时。如果按照规范上说,两者确实差别很大,但是从宏观考虑,冬季的总吸热量为2016000KW,夏季总放热量为2100000KW.年总吸热量和放热量基本平衡,我的想法按照冷负荷计算,不加辅助设备,但是又不知何不合理,想听听各位高人的指导。谢谢
cengjing
2010年11月05日 08:26:14
12楼
哈哈共同探讨,按照大的吧
回复
yuer_1109
2010年12月18日 23:05:24
13楼
按计算出来的最大管长来设计,热平衡可以用软件来模拟的,如果平衡就不用加辅助热源了,如果不平衡的话就要加了
回复