知道板式换热器主机热量,怎么计算板式换热器水流量
zwf15858195360
2011年09月20日 10:26:28
只看楼主

知道板式换热器主机热量Q=4500KW,怎么计算板式换热器水流量,进水是60℃,出水50℃。

知道板式换热器主机热量Q=4500KW,怎么计算板式换热器水流量,进水是60℃,出水50℃。
免费打赏
satan520
2011年09月23日 21:02:38
2楼
没有人理会吗
回复
hy343472836
2011年09月24日 13:09:07
3楼
正规的计算当然是逐时计算冷负荷。
办公室单位面积冷指标100W/m2也是远远不够的,一般要在170W/m2。同时考虑使用系数的情况下才得出你现有的130W/m2。
回复
mongdefang
2011年09月30日 10:05:49
4楼
换热器主机热量Q=4500KW,板式换热器一次侧温度、流量肯定是已值的啊,进水是60℃,出水50℃。二次侧你要换到什么状况(温度,你肯定知道啊)
回复
longchuangsihai
2011年12月15日 10:08:53
5楼
因为国内板式换热器不够统一,这个只能大概算出来,大概流量是110kg左右,具体点的只能要你给出具体的数据,然后我可以帮你问问我们厂的技术人员
回复
aolinsoft
2011年12月21日 09:46:13
6楼
Q=4500*0.86/(60-50)=387CMH
回复
backingokok
2012年07月12日 13:22:41
8楼
板式换热器选型计算软件V11.0
回复
backingokok
2012年08月31日 14:35:20
9楼
因为国内板式换热器不够统一,这个只能大概算出来,大概流量是110kg左右,具体点的只能要你给出具体的数据,然后我可以帮你问问我们厂的技术人员
回复