大家好! 希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言,言无不尽。 由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。 【今日话题】楼电梯间尽量【避免】布置剪力墙吗? 网友问:今天看了傅学怡-傅总的书《实用高层建筑结构设计》第二版P16所说的,尽量避免在楼电梯间布置剪力墙,这个怎么理解?楼电梯间不是因为开洞不利于水平力的传递而要加强吗?为什么傅总说不宜在楼电梯间布置剪力墙呢?
大家好!
希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言,言无不尽。
由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。
网友问:今天看了傅学怡-傅总的书《实用高层建筑结构设计》第二版P16所说的,尽量避免在楼电梯间布置剪力墙,这个怎么理解?楼电梯间不是因为开洞不利于水平力的传递而要加强吗?为什么傅总说不宜在楼电梯间布置剪力墙呢?
12楼
还好吧,感谢楼主抛砖引玉
回复
13楼
好东西学习了好东西学习了好东西学习了
回复
14楼
好东西学习了好东西学习了好东西学习了
回复
15楼
结构攻城尸 发表于 2016-1-28 14:27 好东西学习了好东西学习了好东西学习了非常感谢你的参与
回复
16楼
好东西学习了好东西学习了好东西学习了
回复
17楼
很感谢楼主!学习了。
回复
18楼
谢谢曾工,学习了……
回复
19楼
谢谢楼主分享。
回复
20楼
zsmslzsmslzsmsl 发表于 2016-2-1 14:35 谢谢楼主分享。 答:楼电梯间及楼层其它开洞,如在整个结构单元平面中较对称或设置其它剪力墙与其对称,利用楼电梯间布置【剪力墙对抗震是有利】,不论规范还是抗震概念设计等均已成为共识。 《建筑抗震设计规范》条文说明6.1.15……楼梯间是【重要】的紧急逃生竖向通道,……对于楼梯间设置刚度足够大的【抗震墙】的结构,楼梯间构件对结构刚度的影响较小,(楼梯间)也可不参与整体抗震计算。 从上也可看出:楼电梯间及楼层其它开洞处设置刚度足够大的【抗震墙对抗震是有利】的。傅学怡-傅总的书《实用高层建筑结构设计》第二版P16“因此剪力墙的部位设置要尽量【均匀】,要考虑到楼屋盖传力的可靠直接。一般还要尽量避免在楼电梯或楼面大开孔的【一侧】设置剪力墙,这些部位设置的剪力墙,由于楼盖传力受到削弱或局部区域应力集中,从而使其作用受到削弱,不利于整体结构的抗侧力协同工作。” 注意:傅总讲的是“剪力墙的部位设置要尽量【均匀】”;“尽量避免在楼电梯或楼面大开孔的【一侧】设置剪力墙”, 而不是“楼电梯间尽量【避免】布置剪力墙。”