本帖最后由 angei83 于 2016-1-27 09:27 编辑 本人是暖通设计的,安装队是老板的朋友,下两张图是风机盘管接风管(都是FP-238),有什么问题求各位大神批评指点,谢谢。
本帖最后由 angei83 于 2016-1-27 09:27 编辑
本人是暖通设计的,安装队是老板的朋友,下两张图是风机盘管接风管(都是FP-238),有什么问题求各位大神批评指点,谢谢。
12楼
yffx.2003.02.20 发表于 2016-1-28 10:06 凝结水管还没有安装。谢谢,第二张图片已经装装了
回复
14楼
你好,一般商铺如果没有确定吊顶标高,不适合预留软管,因为出、回风口不一定与风机盘管位置吻合。
回复
15楼
无聊老生 发表于 2016-2-13 20:35 你好,一般商铺如果没有确定吊顶标高,不适合预留软管,因为出、回风口不一定与风机盘管位置吻合。业主要求我们装上去,因为商铺暂时还没招商到,以后商铺的业主装修按我的空调
回复
16楼
学习一下,谢谢
回复
17楼
还是热心人多
回复
18楼
yffx.2003.02.20 发表于 2016-1-28 10:02 出风口的帆布需要做保温,不然将来会出生凝结水。谢谢分享,楼主牛人啊.辛苦了.
回复
19楼
如果安装这么高的话,风机盘管需要选用高静压型的,另外FP238的的风机盘管看你的送风口尺寸应该不够,你自己复核一下送风口风速,建议风管加长,用2个送风口会比较好。
回复
20楼
penglingjun1 发表于 2016-3-4 09:58 如果安装这么高的话,风机盘管需要选用高静压型的,另外FP238的的风机盘管看你的送风口尺寸应该不够,你自己 …谢谢,安装是包工包料包出去的,风管加长,人家肯定没那么好说话,只能吸取教训,下次承包的时候把图画完整,把关键点说清楚。现在的出口风口尺寸320*320的,会不会有什么问题啊?
回复
21楼
第一 风管长度不够,回风口与送风口距离太近,而且送风口离fp太近,将来噪声肯定有。
第二 送风口也不足,如风量过大的话,也会产生噪声。
第三 fp间距问题,应考虑均匀分布。分布不合理,会产生局部过热或过冷。尽量布置在出入口处,或是安装热风幕。
回复
22楼
第一 风管长度不够,回风口与送风口距离太近,而且送风口离fp太近,将来噪声肯定有。
第二 送风口也不足,如风量过大的话,也会产生噪声。
第三 fp间距问题,应考虑均匀分布。分布不合理,会产生局部过热或过冷。尽量布置在出入口处,或是安装热风幕。