本帖最后由 angei83 于 2016-1-27 09:27 编辑 本人是暖通设计的,安装队是老板的朋友,下两张图是风机盘管接风管(都是FP-238),有什么问题求各位大神批评指点,谢谢。
本帖最后由 angei83 于 2016-1-27 09:27 编辑
本人是暖通设计的,安装队是老板的朋友,下两张图是风机盘管接风管(都是FP-238),有什么问题求各位大神批评指点,谢谢。
2楼
你好 帆布接口这么长。
回复
3楼
张裕会 发表于 2016-1-27 00:15 你好 帆布接口这么长。这是一个商铺,还没招商到,不确定吊顶高度,所以留这么长
回复
4楼
看照片这个盘管位置起码在3米以上,风管这么短,送风口和回风距离过近,会导致风送不下来就回盘管了。
回复
5楼
jihulu 发表于 2016-1-27 13:43 看照片这个盘管位置起码在3米以上,风管这么短,送风口和回风距离过近,会导致风送不下来就回盘管了。3.8米质疑过人家了,他说风管加长了也没用
回复
6楼
angei83 发表于 2016-1-27 14:00 3.8米质疑过人家了,他说风管加长了也没用你这个最主要的问题就是送回风口离得太近了,风一吹出来就回去了,根本吹不下来
回复
7楼
另外那么大的空间,风管为什么不做长点,多布一个风口。你238的盘管,一个风口,风该多大了?
回复
8楼
回复
9楼
出风口太小,将来气流噪音肯定大。
回复
10楼
出风口的帆布需要做保温,不然将来会出生凝结水。
回复
11楼
凝结水管还没有安装。