本帖最后由 angei83 于 2016-1-27 09:27 编辑 本人是暖通设计的,安装队是老板的朋友,下两张图是风机盘管接风管(都是FP-238),有什么问题求各位大神批评指点,谢谢。
本帖最后由 angei83 于 2016-1-27 09:27 编辑
本人是暖通设计的,安装队是老板的朋友,下两张图是风机盘管接风管(都是FP-238),有什么问题求各位大神批评指点,谢谢。
23楼
第一 风管长度不够,回风口与送风口距离太近,而且送风口离fp太近,将来噪声肯定有。
第二 送风口也不足,如风量过大的话,也会产生噪声。
第三 fp间距问题,应考虑均匀分布。分布不合理,会产生局部过热或过冷。尽量布置在出入口处,或是安装热风幕。
回复
24楼
angei83 发表于 2016-3-4 10:59 谢谢,安装是包工包料包出去的,风管加长,人家肯定没那么好说话,只能吸取教训,下次承包的时候把图画完 …简单估算,2380/3600/0.32/0.32=6.45m/s,是商场的话,出风口风速不超过5为好,不然噪音会较大。你可以接个临时电试一下效果。
回复
25楼
风管是不能直接和盘管连接的,中间要有250-300mm的帆布软接。 估计现在说也是晚了
回复
26楼
谢谢楼主分享
回复
27楼
安装的问题不是很大,最终要根据装饰成型面综合考虑风口形式和帆布长度。
回复
28楼
未确定装修吊顶高度,也是好选择
回复
29楼
风机盘管有什么用啊
回复
30楼
谢谢楼主分享
回复
31楼
学习了 ,谢楼主分享
回复
32楼
参与学习,谢谢分享。
回复