风机盘管安装实例求指点
angei83
angei83 Lv.7
2016年01月26日 16:37:13
只看楼主

本帖最后由 angei83 于 2016-1-27 09:27 编辑 本人是暖通设计的,安装队是老板的朋友,下两张图是风机盘管接风管(都是FP-238),有什么问题求各位大神批评指点,谢谢。

本帖最后由 angei83 于 2016-1-27 09:27 编辑

本人是暖通设计的,安装队是老板的朋友,下两张图是风机盘管接风管(都是FP-238),有什么问题求各位大神批评指点,谢谢。

IMG_20151112_093917.jpg

IMG_20151130_094754.jpg

IMG_20151112_093917.jpg


IMG_20151130_094754.jpg

免费打赏
co1457060600737
2016年03月04日 11:21:25
23楼
第一 风管长度不够,回风口与送风口距离太近,而且送风口离fp太近,将来噪声肯定有。
第二 送风口也不足,如风量过大的话,也会产生噪声。
第三 fp间距问题,应考虑均匀分布。分布不合理,会产生局部过热或过冷。尽量布置在出入口处,或是安装热风幕。
回复
penglingjun1
2016年03月04日 14:36:48
24楼
angei83 发表于 2016-3-4 10:59 谢谢,安装是包工包料包出去的,风管加长,人家肯定没那么好说话,只能吸取教训,下次承包的时候把图画完 …简单估算,2380/3600/0.32/0.32=6.45m/s,是商场的话,出风口风速不超过5为好,不然噪音会较大。你可以接个临时电试一下效果。
回复
jiadan302
2016年03月24日 19:28:44
25楼
风管是不能直接和盘管连接的,中间要有250-300mm的帆布软接。 估计现在说也是晚了
回复
王校长丶
2016年03月27日 11:00:46
26楼
谢谢楼主分享
回复
zengzhendong
2016年04月06日 11:04:42
27楼
安装的问题不是很大,最终要根据装饰成型面综合考虑风口形式和帆布长度。
回复
fandajin
2016年04月07日 07:36:46
28楼
未确定装修吊顶高度,也是好选择
回复
co1460603044897
2016年04月15日 11:22:40
29楼
风机盘管有什么用啊
回复
co1448110866400
2016年04月15日 23:54:17
30楼
谢谢楼主分享
回复
王校长丶
2016年05月09日 09:07:42
31楼
学习了 ,谢楼主分享
回复
xk2462384136
2016年05月09日 11:25:53
32楼
参与学习,谢谢分享。
回复

相关推荐

APP内打开