【每日——问与答】地震基本知识连载【今日话题】2016.01.26
曾晓峰
曾晓峰 Lv.14
2016年01月26日 08:42:12
只看楼主

大家好! 希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言,言无不尽。 由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。 【今日话题】高层【隔墙】为啥要从上向下砌?网友问:高层中砌块隔墙为啥要从上向下砌筑呢?

大家好!
希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言,言无不尽。
由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。

【今日话题】高层【隔墙】为啥要从上向下砌
网友问:高层中砌块隔墙为啥要从上向下砌筑呢?
免费打赏
曾晓峰
2016年01月26日 08:53:13
2楼
4.2.1-3b框架-剪力墙(筒体)结构平面布置■
1) 剪力墙数量
框架-剪力墙(筒体) 结构中, 结构的抗侧力刚度主要由剪力墙的抗弯刚度确定, 顶点位移和层间变形都会随全部剪力墙抗弯刚度之和的加大而減小。为了满足变的限制要求,建筑物愈高,要求剪力墙的抗弯刚度愈大。
【但是】在地震作用下,侧向位移与剪力墙的抗弯刚度并不成线性关系。有关研究表明:一般工程在其它条件不变的情况下,剪力墙抗弯刚度增加一倍,顶点侧移和建筑物总高的比值仅减少13%~19%左右。这是因为増加剪力墙数量及抗弯刚度时,结构刚度加大,地震作用也会加大。一般情况下,当剪力墙抗弯刚度增加一倍时,地震作用也将增大20%左右,因此,过多增加剪力墙的数量不经济。在一般工程中以满足位移限制作为设置剪力墙数量的依据较为适宜。
2)剪力墙的布置及间距
由于剪力墙,在框-剪结构中承担了大部分水平力,成为主要的抗侧力单元,因而不宜仅设置一道剪力墙,也不宜为了加大截面惯性矩而设置一道很长的墙,宜将剪力墙分散,当采用单片墙时,同一方向一般不应少于3道,或做成筒体形状。
回复
曾晓峰
2016年01月26日 09:05:20
3楼
4.2.1-3c剪力墙的平面布置位置■
1) 剪力墙布置应与建筑使用要求结合, 在初步设计时就应考虑剪力墙的合理布置, 要既不影响使用, 又要满足结构受力要求, 应根据建筑的使用功能、高度、刚度要求,视具体情况采用单片形、L形、[形、I形、或筒形剪力墙。
2)剪力墙布置宜对称,以减少结构的扭转效应。当不能对称时,也应使刚度中心尽可能与质量中心接近,以减少地震作用时产生的扭矩。
3)在两片或两个筒体之间布置框架时,楼盖必须有足够平面刚度,才能将水平剪力传递到两端的剪力墙上,发挥剪力墙为主要抗侧力结构的作用。否则楼盖在水平力作用下将产生平面内弯曲变形,导致框架侧移增大,框架所受水平剪力地将成倍增大。此时通常的做法是以限制剪力墙的间距与剪力墙的长度比值作为保证楼盖刚度的主要措施。它与楼盖的类型、构造、地震烈度等有关。
剪力墙的布置及间距要求详《高》8.1.7
4)剪力墙宜【靠近】结构外围布置,(剪力墙距刚心越远,力臂越长)可以提高结构的抗扭作用。但要注意的是,当结构较长时,布置在同一轴线上而又分设在建筑物【两端】的剪力墙,会限制两片墙之间的构件热胀冷缩和砼的收缩,由此产生的温度应力可能对结构造成不利影响。因此应采取适当消除温度应力的措施, 或当结构较长时不宜将剪力墙布置在建筑物的两端。
5)剪力墙应贯通全高, 使结构上下刚度连贯均匀, 门窗洞口宜尽量上下对齐, 大小相同。