项目情况:某一项目6KV高压系统配电室新增三面KYN-28高压开关柜(新增三台设备:两台水泵分别400KW,一台风机350KW),高压柜控制母线电压DC220V。 新增高压开关柜并接到原高压柜一侧,控制/合闸母线引自原高压柜。 ------------------------------------------------------------------ 问题:1、新增了3面高压柜,DC220V直流控制系统需要增加大概多少负荷(KVN-28的高压柜一面,直流控制系统大概多少负荷?)?

项目情况:某一项目6KV高压系统配电室新增三面KYN-28高压开关柜(新增三台设备:两台水泵分别400KW,一台风机350KW),高压柜控制母线电压DC220V。
新增高压开关柜并接到原高压柜一侧,控制/合闸母线引自原高压柜。
------------------------------------------------------------------
问题:1、新增了3面高压柜,DC220V直流控制系统需要增加大概多少负荷(KVN-28的高压柜一面,直流控制系统大概多少负荷?)?
2、业主招标书中有一句话: 2 、各投标厂家投标前必须列出自己的详细的直流负荷及 UPS 电源负荷及回路数,以便甲方考虑原有直流系统及 UPS 电源是否能够满足现有工况运行。 后半句如何理解?
请高手指点,谢谢!


lingxuct
2016年01月24日 10:00:19
2楼
请看高压柜的二次图,这些问题就在二次图上。

直流控制回路取了几个电源(有几个二次电源开关),每路下面接了什么负载(综保、继电器、指示灯、储能电机、合闸线圈、分闸线圈等)。

交流回路(柜内照明灯、除凝加热器)的功率有多少。
回复
白工
2016年01月25日 10:16:42
3楼
中置柜的控制负荷有经常性负荷如综保、指示灯,也有瞬时性负荷如合闸、分闸,储能15S内完成。还有交流负荷,如加热或风机等。直流负荷一般综保小于50W,各类指示灯一般3W左右,所以经常负荷一般直流在100W,交流取决于加热器功率。原来的直流屏的AH数有20%的余量的话,没有问题。
回复
huashi1993
2016年01月25日 10:56:35
4楼
你就直接说改造后几台带断路器的高压柜,改造前直流柜配置。
回复
electricity
2016年01月25日 12:58:11
5楼
断路器柜一台直流按100W考虑
回复