关于电梯井底部掉板的荷载取值和计算处理方法
qq_1453439235515
2016年01月22日 13:32:42
只看楼主

考虑电梯井底部荷载通常有两种情况:1.框架结构桩基础的电梯基坑,2.不下地下室的商业电梯的电梯井底部荷载的取值。 我们的做法通常是在梁上掉板,板厚通常取250mm,荷载则是按照30KN/M2的均布活载取值。这是我们院一些老的工程师的经验取值。附大样图。然而根据《全国民用建筑工程设计技术措施-结构》第二章中,已经补充了部分机房类型的露面活荷载标准值。其中就有:电梯井道下有人到达的房间的顶板取值大于5KN/M2,组合值系数0.5,准永久值系数0.7。由此可知,电梯井道的底部的板的荷载取值分为下部有人到达使用,和无人到达。因次上述两种情况严格意义上说取值是不一样的。并且我们的经验数据远远大于规范的规定。

考虑电梯井底部荷载通常有两种情况:
1.框架结构桩基础的电梯基坑,
2.不下地下室的商业电梯的电梯井底部荷载的取值。
通常情况板厚取250都是构造配筋主要影响梁柱的配筋。我们掉板侧板一般200厚,相当于深梁,如在梁支座处对柱核心区影响是不可忽视的,因此他要求这种需要在模型中模拟掉板后的真实高度,该段梁截面则为200X1800,而在梁中间时截面对柱子的影响不会太大。大家可以自行模拟。

晚生个人认为,模型可以不考虑把掉板模拟为梁截面考虑刚度。但前提是大样图中注明 侧向的钢筋不锚入柱子内部。
望各位大师们是如何处理的呢?

QQ图片20160122131324.png




QQ图片20160122131324.png

ekjdee
2017年03月31日 11:01:47
12楼
找了好久了,正好需要,多谢!
回复
qq_1404723103931
2017年04月06日 14:59:34
13楼

可以参考学习一下。
回复
lixy186
2017年04月06日 17:02:19
14楼
学习了,
谢谢楼主
回复
yheukw
2017年04月06日 19:23:31
15楼
喜欢 ,有没有此类的施工图?
回复
mysjy8179
2017年04月07日 10:35:51
16楼
好资料,谢谢楼主提供分享!
回复
apndiz
2017年04月10日 09:22:18
18楼
这种资源以后就要多分享啊!
回复
pykuxc
2017年04月10日 15:40:17
19楼
多谢楼主发这类的资料了。
回复
棠人
2017年04月15日 17:16:36
20楼
学习了,多谢分享
回复
xgz2008
2017年04月17日 22:54:16
21楼
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
xgz2008
2017年04月17日 22:54:34
22楼
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开