高层塔楼下的消防水池
youxiaez
youxiaez Lv.3
2016年01月21日 10:17:32
只看楼主

请问各位坛友,我有一项目,框剪结构,地上24层地下2层,塔楼地下一层全是消防水池,请问水池直接建入模型,有何问题,荷载如何正确考虑?水池池壁混凝土强度等级如果同主体,是否宜开裂,分开施工不便,如何处理?求各位坛友不吝赐教!!!

请问各位坛友,我有一项目,框剪结构,地上24层地下2层,塔楼地下一层全是消防水池,请问水池直接建入模型,有何问题,荷载如何正确考虑?水池池壁混凝土强度等级如果同主体,是否宜开裂,分开施工不便,如何处理?求各位坛友不吝赐教!!!
免费打赏
东邪同学
2016年01月21日 13:08:55
2楼
建议池壁算下,满水,半水,三分之一水,无水情况下的作用有问题微博。。彤雪梦。。留言
回复
achinerylizer
2016年01月21日 16:03:48
3楼
主楼内的消防水池把砼墙建进去就行,落入水池内的混凝土需采用抗渗混凝土。其他的没啥特殊要求。
回复
zhugeguang
2016年01月29日 10:53:51
4楼
仅作消防水池时(不兼做生活用水),应主要考虑水池对主体结构的影响,按介绍的情况,主要应考虑对主体结构耐久性的影响——裂缝满足要求否?裂缝一般很难满足要求!
回复
liubo-humn
2016年02月12日 09:09:04
5楼
路过看看,学习学习再学习!
回复
王校长丶
2016年03月01日 09:21:02
6楼
路过看看,学习学习再学习!
回复
大禹刘
2016年03月03日 15:58:04
7楼
基础中的基础不能丢。
回复
ouyangrong123450
2016年03月08日 16:34:06
8楼
关于构造措施的抗震等级的讨论
回复

相关推荐

APP内打开