求助:铠装电缆能在小区行车道下面直埋吗?谢谢
大胖猫猫
2016年01月19日 18:34:18
只看楼主

如题 铠装电缆能在小区行车道下面直埋吗?如果能直埋 有什么规范支持吗?还是得穿水泥管在行车道下? 谢谢

如题 铠装电缆能在小区行车道下面直埋吗?如果能直埋 有什么规范支持吗?还是得穿水泥管在行车道下? 谢谢
免费打赏
苯笨
2016年01月20日 16:05:46
12楼
wxll1145 发表于 2016-1-20 15:56 规范我看了 说是在非冻土地区行车道下面可以直埋 埋深不小于1米就可以 但是没说冻土地区冻土层要埋在冻土层下,有些地方冻土层一二米呢。沙发的答复可以查到冻土层下的说法,您查查。
回复
大胖猫猫
2016年01月20日 16:29:49
13楼
苯笨 发表于 2016-1-20 16:05 冻土层要埋在冻土层下,有些地方冻土层一二米呢。沙发的答复可以查到冻土层下的说法,您查查。嗯 谢谢 我查了 但是没有说如果直埋在行车道下面 埋深又在冻土以下可不可以 但是非冻土地区说了即使在行车道下 只要埋深1米就可以 我这个项目冻土是0.7米
回复
大胖猫猫
2016年01月20日 16:43:33
14楼
苯笨 发表于 2016-1-20 16:05 冻土层要埋在冻土层下,有些地方冻土层一二米呢。沙发的答复可以查到冻土层下的说法,您查查。我查到了 12D9 第4页 直埋可以在车行道下 1米埋深就可以 我这个车行道就是小区内的那种行车道 谢谢你的回复
回复
苯笨
2016年01月20日 16:44:11
15楼
wxll1145 发表于 2016-1-20 16:29 嗯 谢谢 我查了 但是没有说如果直埋在行车道下面 埋深又在冻土以下可不可以 但是非冻土地区说了即使在行车 …埋1米,可不穿管。
回复
大胖猫猫
2016年01月20日 17:19:38
16楼
本帖最后由 wxll1145 于 2016-1-20 17:23 编辑 苯笨 发表于 2016-1-20 16:44 埋1米,可不穿管。还有个事 就是图集上都是说穿保护管 一般就是石棉水泥管 我没找到穿保护管特指穿钢管的条文 所以我就想问问 穿钢管的依据是什么 因为钢管不是很耐腐蚀 我这里特指电力管线 不是说电信或者控制管线
回复
苯笨
2016年01月20日 17:24:23
17楼
本帖最后由 苯笨 于 2016-1-20 17:40 编辑 wxll1145 发表于 2016-1-20 17:19 还有个事 就是图集上都是说穿保护管 一般就是石棉水泥管 我没找到穿保护管特指穿钢管的条文 所以我就想问 …谁说穿管就是钢管?您那电缆不能穿钢管,穿钢管有长度和弯头要求。钢管有很多,只有镀锌焊接钢管耐腐蚀。还有不锈钢管等。别忘了用铠装电缆。请把12D9图籍传上来。谢谢。
回复

相关推荐

APP内打开