如题 铠装电缆能在小区行车道下面直埋吗?如果能直埋 有什么规范支持吗?还是得穿水泥管在行车道下? 谢谢
如题 铠装电缆能在小区行车道下面直埋吗?如果能直埋 有什么规范支持吗?还是得穿水泥管在行车道下? 谢谢
2楼
可以查阅 GB_50217-2007电力工程电缆设计规范
回复
3楼
应该不可以,要穿管,看楼上说的那本规范
回复
4楼
回复
5楼
过路钢管保护啊
回复
6楼
穿镀锌钢管保护
回复
7楼
imyouyi 发表于 2016-1-20 09:41 过路钢管保护啊哦 谢谢 我查了当地图集 说是石棉水泥管 你说的钢管有具体依据吗?
回复
8楼
其实,我真不想告诉您,因为我不赞成。
有啊,见GB 50289-98《城市工程管线综合规划规范》2.2节。
别看老,没作废。
回复
9楼
wxll1145 发表于 2016-1-20 15:39 哦 谢谢 我查了当地图集 说是石棉水泥管 你说的钢管有具体依据吗?您查的是公路吧?公路不能在下面或紧挨,平行有距离要求,交叉要穿管。当然,图籍12D101-5<<110kV及以下电缆敷设>>上有。
回复
10楼
xiaofem 发表于 2016-1-19 19:07 可以查阅 GB_50217-2007电力工程电缆设计规范规范我看了 说是在非冻土地区行车道下面可以直埋 埋深不小于1米就可以 但是没说冻土地区
回复
11楼
做排管比较好