本帖最后由 zn5211314 于 2016-3-16 08:59 编辑 帮我解惑一下吧,某工程地上28层,其中1-3层为商场,每层层高4m,建筑面积1500㎡,4-28层为住宅,每层面积300㎡,层高3m,建筑总高度87.3m,属于一类高层公共建筑。假定建筑的防火设计满足防火规范5.4.10.1条规定,问:(1)本建筑的室内消火栓用水量,如何确定?(2)本建筑的室外消火栓用水量,如何确定?
本帖最后由 zn5211314 于 2016-3-16 08:59 编辑
帮我解惑一下吧,某工程地上28层,其中1-3层为商场,每层层高4m,建筑面积1500㎡,4-28层为住宅,每层面积300㎡,层高3m,建筑总高度87.3m,属于一类高层公共建筑。假定建筑的防火设计满足防火规范5.4.10.1条规定,问:
(1)本建筑的室内消火栓用水量,如何确定?
(2)本建筑的室外消火栓用水量,如何确定?
(3)住宅的公共走道是否需要设计自喷,说明参照哪一条规范?
2楼
谁来帮我解答下了
回复
3楼
(1)室内消火栓流量按大于50米的一类公共建筑,取40L/S。
(2)室外消火栓流量按体积大于50000立方米的高层公共建筑,取40L/S。
(3)公共走道不需要设自喷,按5.4.10.3条及条文说明,讲得很清楚。
(4)不存在这种情况。
回复
4楼
木子木公 发表于 2016-1-20 13:50 (1)室内消火栓流量按大于50米的一类公共建筑,取40L/S。(2)室外消火栓流量按体积大于50000立方米的高 …我觉得是这样的,如果上面不是住宅而是办公楼的话,那室内消防用水量铁定就是按大于50m一类公建,取40L/S,没有任何疑问,但如果是住宅的话,根据5.4.10.3条文解释,第(1)条为什么不可以分别计算(商场体积18000m3,室内25L/S;住宅大于54m,室内20L/S),按较大值取,所以本工程室内消火栓用水量取25L/S?
回复
5楼
zn5211314 发表于 2016-1-20 14:16 我觉得是这样的,如果上面不是住宅而是办公楼的话,那室内消防用水量铁定就是按大于50m一类公建,取40L/S …同意您的说法:handshake
回复
6楼
zn5211314 发表于 2016-1-20 14:16 我觉得是这样的,如果上面不是住宅而是办公楼的话,那室内消防用水量铁定就是按大于50m一类公建,取40L/S …同意楼主意见
回复
7楼
zn5211314 发表于 2016-1-20 14:16 我觉得是这样的,如果上面不是住宅而是办公楼的话,那室内消防用水量铁定就是按大于50m一类公建,取40L/S …同意。如果上部是纯住宅的话,应按功能分开计算取大值。所以本工程室内消火栓用水量取25L/s
回复
8楼
1、室内消火栓用水量取值(商场25,住宅20)应为25L/s;
2、室外消火栓用水量取值(商场25,住宅15)应为25L/s;
3、住宅的公共走道不需要设置喷淋;
4、商场与住宅的分隔是一定要满足5.4.10.1条规定的。
回复
9楼
胡子渣 发表于 2016-1-20 18:11 1、室内消火栓用水量取值(商场25,住宅20)应为25L/s;2、室外消火栓用水量取值(商场25,住宅15)应为2 …不同意第2个回答,因为5.4.10.3明确说明了室内的消防设施可分别考虑,室外消防应按超50m一类公建,即40L/S
回复
10楼
室外消火栓设计流量:
按照其体积=1500*4*3+(87.3-4*3)*300=40590m3,商业为30,住宅为15,取商业30L/s;
室内消火栓设计流量:(因为是底商和住宅组合)
住宅取20,底商按照18000m3取25,整体取25L/s;
住宅和商业之间的楼板耐火极限满足2h,切分隔符合建规相应规定,底商设自喷,住宅不设(包括走道)。
......否则住宅走道应设。