如题,侧壁可否用混凝土拍实,然后收光再做防水?没做过基础,求高手指教
如题,侧壁可否用混凝土拍实,然后收光再做防水?没做过基础,求高手指教
2楼
这个也可以作为侧壁的厚度,防渗防潮保护挡墙侧壁,另一个可以节约模板,侧壁可不做防水也不需混凝土拍实,没有必要浪费
回复
3楼
回复
4楼
如题,侧壁可否用混凝土拍实,然后收光再做防水?没做过基础,求高手指教
可以用混凝土 支模板超挖的部分用素混凝土成墙当模板用
砖模还是混凝土当模板都要保证强度和尺寸及平整度,为下一步防水层施工做准备。
回复
5楼
如题,侧壁可否用混凝土拍实,然后收光再做防水?没做过基础,求高手指教
可以用混凝土 支模板超挖的部分用素混凝土成墙当模板用
砖模还是混凝土当模板都要保证强度和尺寸及平整度,为下一步防水层施工做准备。
回复
6楼
zyb15023265759 发表于 2016-1-19 11:08 这个也可以作为侧壁的厚度,防渗防潮保护挡墙侧壁,另一个可以节约模板,侧壁可不做防水也不需混凝土拍实, …兄弟 你这有点不负责了吧 现场就是这么糊弄人么
回复
7楼
侧壁不需要做防水吗??那砖胎膜的作用到底是什么呢?砖胎膜是非做不可吗?什么可以将其代替呢?
回复
8楼
西京城土著 发表于 2016-1-19 14:54 侧壁不需要做防水吗??那砖胎膜的作用到底是什么呢?砖胎膜是非做不可吗?什么可以将其代替呢?就是模板 垫层 同作用
回复
9楼
学习中,感谢楼主!
回复
10楼
砖胎膜就是代替木膜或钢膜的,这个不能省。
回复
11楼
从受力的角度和防水规范的规定均应浇灌成砼。
回复